Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rolladen richtig programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Rolladen richtig programmieren

    Hi, bin leider neu in der KNX / EIB Sache und bitte mal um Ihre Hilfe. Ich möchte in meinem Haus die Rolladen hoch und runter fahren und auch anhalten können. Bis jetzt funktioniert nur das hoch oder herunterfahren der Rolladen. Wie gehe ich an die Sache heran? Eine neue Gruppenadresse (start/stop) habe ich erstellt jedoch womit muss ich diese verknüpfen am Steuerbaustein ??

    LG
    Und Danke für hilfreiche Antworten !

    #2
    Hallo,

    hilfreich wäre:

    - Womit steuerst du die Rolläden? Taster? Visu?
    - Was steuert die Motoren? Welcher Aktor?

    Gruss,

    der Jan

    Edit:

    Du hast vermutlich im Aktor (mindestens) drei Kommunikationsobkejte: Positionierung, Bewegung und Stop. Bewegung dürfte richtig verknüpft sein, wenn Du auf und ab fahren kannst. Die neue GA also mit dem Stop-Objekt verknüpfen. Auf der anderen Seite musst Du das noch irgendwie mit deiner "Bedienung" verbinden. Aber da müsste man tatsächlich wissen, WIE Du die Rolläden steuerst.
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

    Kommentar


      #3
      Hi, ich verwende einen Taster und einen Steuerbaustein 6997/60 und 2 Fach Jalousieaktor.

      LG

      Kommentar


        #4
        Hmm...

        Könntest du mal die Bezeichnungen der Komponenten heraus suchen? Ich denke entweder ist der Taster nicht korrekt auf Jalousie parametriert oder du hast nicht beide benötigten Kommunikationsobjekte verbunden.

        Normalerweise brauchst du 2 Gruppenadressen. Eines für Fahren AUF/AB und eines für den Kurzzeitbetrieb (Schritt/Stop). Die Kommunikationsobjekte heissen beim Taster meistens ähnlich wie beim Aktor.

        Welche Funktion hat bei dir der Steuerbaustein?
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar


          #5
          Der Steuerbaustein schaltet den Jalousieaktor.
          Möchte bei kurzer Betätigung das der Rolladen komplett auf oder zu geht und bei langer Betätigung die stop oder Startfunktion festlegen. Mom. ist es so Taster kurz drücken geht der Rolladen auf, nochmal kurz hält er an und fährt sofort wieder ab.

          Beim Taster gibt es 2 Punkte die pro Taster (Knopf) verknüpft werden können

          FAHREN
          VERSTELLEN

          Bei dem Steuerbaustein gibt es folgende Möglichkeiten pro Kanal und Adr. und Ausgang

          Auf/Ab fahren (Ausgang)
          Lammellenverstellung /Stop (Ausgang)
          Auf und Bedienung gesperrt (Windalarm)
          Jalousieposition (Rückmeldung)
          Lamellenposition (Rückmeldung)

          LG

          Kommentar


            #6
            Nur eine kurze Frage...

            Brauchst oder willst du den Steuerbaustein wirklich einsetzen? Normalerweise funktioniert das problemlos direkt. Die Jalousieaktoren stellen für gewöhnlich alle KO's wie Fahren, Lamellen, Windalarm, Position fahren, Position Rückmeldung usw... zur Verfügung.

            Am Taster kann man meistens einstellen ob man mit kurz drücken Fahern oder Lamellen/Stop will? Also wäre dein Wunsch theoretisch ohne Probleme direkt möglich.

            Welchen Jaloaktor (Typ/Hersteller) und welchen Taster hast du bei dir im Einsatz? Ich würde mir die Applikationen gerne mal ansehen.
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #7
              BJ sagt aber das es ohne Steuerbaustein nicht möglich ist Rolladen mit einem Taster zu betätigen !!

              Jalousieaktor für Steuerbaustein 6996/20, die wurden für mich herausgesucht.

              LG

              Kommentar


                #8
                Ach sooo. Wir sprechen von PowerLine.

                Ok. Sollte aber dennoch kein Problem sein.

                Also du musst die KO's FAHREN und AUF/AB fahren mit einer GA verbinden.

                dann noch VERSTELLEN und Lamellenverstellung/Stop mit einer weiteren GA verbinden.

                Im applikationsprogramm des Tasters noch die Logik (Faheren/Lamellen) kehren und es sollte funktionieren.
                Gruss Patrik alias swiss

                Kommentar


                  #9
                  Dazu haette ich noch eine frage:
                  Wann ich 2 GA vergebe (auf/zu und stop) und die an meinen RTR (Merten 6236) assoziere (Beweg und stop objekt), dann muss ich ein langer tastendruck betaetigen dass die jalousie auf oder abgehen. Ein kurzer tastendruck stoppt alles.

                  Wenn ich aver nur 1 GA vergebe und beweg und stop objekt mit der gleichen GA assoziere, dann genuegt schon ein kurzer tasten fuer auf/ab und stop. Der WAF ist hier hoeher

                  Nur leider kriege ich jetzt mit knxweb die jalousien nicht auf oder ab mit einer GA, nur schritt...

                  Gibt es eine moeglichkeit 2 GA zu haben und trotzdem nur kurz die tasten zu druecken ?

                  Rolladenaktor ist uebrigens Merten 6488 90

                  EDIT:
                  Ich habe es auch jetzt mit knxweb raus. Wenn man in der objekt beschreibung das flag 'stateless' setzt, dann funktionieren die rolladen auch mit nur einer GA

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X