    X1 Probleme mit Logik für Bewässerung im X1

    Moin zusammen,

    ich habe es endlich mal geschafft, unserem elektr. Stellantrieb für das Außenwasser in Betrieb zu nehmen und musste jetzt die Logik dazu anpassen.
    Seitdem kann ich den Ablauf nach dem Einspielen nur noch 1x starten, danach passiert nichts mehr.

    Geplant ist, dass nach dem Starten das Ventil auffährt, der Trafo für die Bewässerung angeschaltet wird und sobald es offen ist, die Bewässerung startet.
    Alle Kreise laufen dann 3x durch mit je 10 Sekunden Pause dazwischen.
    Danach wird der Trafo ausgeschaltet und das Ventil fährt wieder zu.

    Für die Beete habe ich quasi die gleiche Logik, nur noch mit manuellen Zeiten und da funktioniert alles wie gewünscht.
    In der Simulation klappt dies auch so wie geplant, "live" leider nur ein einziges Mal.. ich stehe da jetzt sprichwörtlich etwas auf dem Schlauch
    Vielleicht hat ja jemand eine Lösung oder Idee zu dem Problem

    Viele Grüße Fischi


    bewässerung.PNG

    #2
    Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigen
    "live" leider nur ein einziges Mal.
    Was heißt das, dass du die komplette Sequenz nur einmal starten kannst, oder das nur die ersten 4 Aktionen ausgeführt werden und nicht mehr die weiteren beiden Durchläufe?
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #3
      Genau, die ganze Sequenz läuft einmal komplett, so wie gewünscht durch.
      Danach ist ein erneutes Starten nicht möglich.

      edit: hab gerade gemerkt, auch wenn man die Bewässerung zwischendurch abbricht, kann man nicht neu starten.
      Zuletzt geändert von Fischi404; 21.06.2021, 11:51.

      Kommentar


        #4
        Und du hast auch zwischendurch eine 0 am Start und Abrech-Eingang?
        Viel Erfolg
        Florian

        Kommentar


          #5
          Habs glaube ich gefunden.. Schuld war wohl der RBE hinter dem automatischem Start am Anfang.
          Hab es noch ein wenig umgebaut, in dem Bild oben hat die Bewässerung auch gestartet, wenn man in unter 2 Minuten auf abbrechen gedrückt hat.

          Nun sollte es laufen, vielen Dank für deine Hilfe

          Gruß Fischi

          Kommentar


            #6
            Hallo Fischi, wie kann ich den Logikbaustein "Automatik Rasen" (zum Durchlaufen der Sequenzen) aktivieren ? Bei mir in der GPA ist der nicht zu finden.

            Vielen Dank, Andre

            Kommentar


              #7
              Moin,
              den Baustein gab es hier mal:

              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...C3%BCr-gira-x1

              Jetzt aber scheinbar nicht mehr..

              Viele Grüße
              Fischi

              Kommentar


                #8
                Wieso nicht mehr? https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=20000020

                Kommentar


                  #9
                  Oh mein Fehler, habe ich wohl mit einem anderen verwechselt..

                  Danke für den Hinweis!

                  Kommentar