Moin Zusammen,
bei dem Anschluss meines Bus, bestehend aus mehreren, offenen Ringen, erhalte ich bei einem der Ringe massiv Fehler auf dem Bus (siehe Anhang). Im Wiregate ist die Ampel entsprechend auf Gelb. Manchmal ist sie auch auf grün, zeigt mir "25" Sensoren an aber verschweigt die ID des Busmasters - das läuft auf jedenfall was schief.
Die Fehler treten auch auf, wenn ich nur den einen Ring am Busmaster anschliesse. Es sind dort 5 Tempfühler und nochmal 2 Multisensoren dran angeschlossen. Die Multisensoren schliesse ich als Fehlerquelle aus, die Generic Error bestanden auch ohne diese Sensoren.
Wie kann ich dem Übel sinnvoll auf den Zahn fühlen? Kann ich gegebenfalls mit den Fehlern leben? (Werte erhalte ich trotzdem von den Sensoren). Ich komme leider nicht so einfach an alle Sensoren dran, da sie zT im Estrich oder an Unterputzrohren der Dusche/Waschbecke liegen. Wär ja sonst auch einfach....
Gruß Sven
bei dem Anschluss meines Bus, bestehend aus mehreren, offenen Ringen, erhalte ich bei einem der Ringe massiv Fehler auf dem Bus (siehe Anhang). Im Wiregate ist die Ampel entsprechend auf Gelb. Manchmal ist sie auch auf grün, zeigt mir "25" Sensoren an aber verschweigt die ID des Busmasters - das läuft auf jedenfall was schief.
Die Fehler treten auch auf, wenn ich nur den einen Ring am Busmaster anschliesse. Es sind dort 5 Tempfühler und nochmal 2 Multisensoren dran angeschlossen. Die Multisensoren schliesse ich als Fehlerquelle aus, die Generic Error bestanden auch ohne diese Sensoren.
Wie kann ich dem Übel sinnvoll auf den Zahn fühlen? Kann ich gegebenfalls mit den Fehlern leben? (Werte erhalte ich trotzdem von den Sensoren). Ich komme leider nicht so einfach an alle Sensoren dran, da sie zT im Estrich oder an Unterputzrohren der Dusche/Waschbecke liegen. Wär ja sonst auch einfach....
Gruß Sven