Servus,
ich will den restlichen Lesern des Rätsels Lösung nicht vorenthalten.
Hab jedoch "Bedenken" wegen Verletzung irgendlwelcher (Urheber)Rechte, den Fachartikel als PDF anzuhängen.
Die VDE Fundstelle welche im Artikel genannt wird:
VDE 0100-410:2007-06
Abschnitt 412.2.2.4
HaraldP und EIB-Freak haben mit eigenen Worten bereits den Sachverhalt geschildert/erläutert.
Gruß
Stefan
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Hutschiene für Reihenklemmen vom Traggerüst isolieren
Einklappen
X
-
Servus Chris,
nachfolgen ein Link zum "Selbststudium":
Schutzleiteranschlüsse in SK II-Stromkreisverteilern ? elektrofachkraft.de
Gruß
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Da gerade bei mir diese Frage im Raum steht, würde mich gerne ein VDE Zitat oder ähnliche Referenz interessieren, die eine Isolation der einzelnen PE führenden Hutschienen fordert.
Mein Elektriker meint nämlich, dass durch die Erdung der Schrank ja sicher sei - und ich habe die Worte aus dem Forum "im Ohr" wo zwingend eine Isolierung der jeweiligen Schiene gefordert wird...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
in Österreich werden alle Hutschienen geerdet, allerdings nur wenn es kein Schutzisolierter Schrank ist. Bei Schutzisolierung hast du ja bereits einen Schutz und daher das isolierte aufsetzen der Hutschinen mit Reihenklemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Andreas,
um Missverständnisse zu vermeiden. Werden in Österreich alle Hutschienen geerdet oder nur die für die Reihenklemmen?
Gruß,
Harald
Einen Kommentar schreiben:
-
In Österreich werden die Hutschienen zusätzlich geerdet und wenn nun im Fehlerfall der Außenleiter oder Neutralleiter die Hutschiene berührt, löst binnen msec. der Fehlerstromschutzschalter aus.
LG Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteSobald der PE-Leiter über die Reihenklemme Kontakt zur DIN-Hutschine erhält, wird diese per Norm dadurch zu einem "Aktiven Leiter", auch wenn der PE eigentlich kein Aktiver Leiter ist und ja auch NIEMALS (!) ein Potenzial führen darf. Der Schrank ist jedoch SK II (Schutzisolierung) und darf dann keine "aktiven Teile" beinhalten.
Desweiteren stimmt was mein Vorredner erwähnt hat.
Die Platzproblematik wird dadurch aufgelöst, dass es für die Feldabdeckungen wieder Ausgleichsstücke gibt. Man kann die Reihenklemmen aber auch nach hinten versetzt(isoliert) montieren, gibt es auch als Zubehör.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man darüber nachdenkt, liegt der Grund auf der Hand:
Berührt man beim Arbeiten in der UV einen spannungsführenden Leiter und das Gerüst, ist das bei einem geerdeten Gerüst sehr viel gefährlicher als bei einem isolierten. Man kann dann nur auf einen gut funktionierenden RCD hoffen. Für mich steht auf alle fest, dass die Hutschienen für die Reihenklemmen in meiner UV isoliert werden.
Gruß,
Harald
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Hutschiene für Reihenklemmen vom Traggerüst isolieren
Hallo zusammen,
in http://www.knx-user-forum.de/showthread.php?t=1543 ist beschrieben, dass die Hutschienen für Reihenklemmen mittels Isolierstücken vom Traggerüst isoliert sein müssen, damit der Schrank seine VDE-Zulassung behält.
Da das Traggerüst ja keine leitende Verbindung zum Schrank hat, stelle ich mir die Frage, was der Grund für die erforderliche Isolierung (und damit ein nicht geerdetes Gerüst) ist.
In der Praxis wird auf diese Isolierstücke anscheinend zum Teil verzichtet, weil die Hutschiene mit Isolierstücken zu weit heraus kommt und man Platzprobleme mit den Reihenklemmen bekommt. Wenn sie vorgeschrieben sind, hat das aber bestimmt einen Sinn, der sich mir aber im Moment nicht erschließt.
Besten Dank für die Aufklärung schon mal vorab.
Gruß,
HaraldStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: