Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hi, da mir heute schon schnell geholfen wurde versuche ich gleich nochmals mein Glück. Ich möchte den Temperaturwert von meinem Raumregler in der Logo weiterverarbeiten. Der Wert wird wie es mir scheint an den Bus gesendet aber dann nicht gelesen. Was mache ich falsch.
Was machst Du da in der ETS? Schaut aus als ob Du da einen Readrequest auf den Bus sendest und dann vom Sensor und der Logo ne Antwort bekommst.
Musst mal das L Flag von der Logo wegnehmen, die soll nur horchen nicht schreiben auf der GA.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Hast Du in der Logo CMK die Parameter richtige eingestellt?
Kenne mich mit der neuen Generation leider nicht so aus, habe nur die alte Version bis BA6 in Gebrauch
In deinem Fall am CMK-Modul das L-Flag entfernen und das A-Flag setzen (oder warten bis ein Write-Befehl vom Tempsensor kommt.
Leider muss man das A-Flag selbst setzten (vorausgesetzt man weiß was man tut)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.