    ich habe versucht den helligkeits-schwellwert von einer abb wetterstation zu verwenden, um damit an hellen tagen das licht auszuschalten. bei unterschreiten soll das licht wieder abgeschaltet werden.
    ich habe einen unteren Grenzwert 1000lux , einen oberen von 2000lux.
    grenzwert und schaltaktor sind über eine gruppenadresse verknüpft.

    jetzt grade sind 3000 lux gemessen worden und das licht ist nicht ausgegangen.

    was mache ich falsch?

    #2
    Was du falsch machst, kann man erst vernünftig feststellen, wenn du:
    • den Typ der verwendeten Wetterstation angibst, und
    • Screenshots deiner Parameter einstelltst.

    Bis dahin:
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      oh vergessen

      ist wie im screenshot zu sehen eine abb ws/s 1.1
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        jetzt grade sind 3000 lux gemessen worden
        Bei deinen einstellungen müssen die 2000 Lux für mindestens 30 Minuten durchgängig überschritten werden, bevor das Telegramm gesendet wird.
        Wird es innerhalb der 30 Minuten auch nur einmal < 2000 Lux, dann wird kein Telegramm gesendet!

        Zum Testen kannst du über "HR-Schwellw1 Ausg" das Schwellwertobjekt auch zyklisch senden lassen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          Hab die Zeiten mal rausgenommen. Schwellwert kommt dann sofort , aber der Aktir schaltet nicht. Sind die Flags i.o?

          Kommentar


            #6
            Den Aktor hast du auch neu programmiert, damit er auf die 6/0/5 hört, oder?
            Lass die ETS mal die Gruppentelegramme aufzeichnen.
            Gruss aus Radevormwald
            Michel

            Kommentar


              #7
              hab das mal beobachtet, zurzeit liegt die helligkeit dauerhaft unter 1000 lux

              der schwellwert hat den wert 1, der aktor ist aus
              sollte es nicht anders herum sein?