MDT AKH - Heizkreispumpe für Bäder
Einklappen
X
-
Ich vermute, daß der AKH mit Triacs schaltet und nicht mit Relais, weil er für PWM mit ohmschen Heizungsaktoren vorgesehen ist. Die Pümpchen haben einen Einschaltstrom, der ihn das Fürchten lehrt. Selbst explizite SSR sind nicht hierfür geeignet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die Frage stelle ich mir auch. Der geht bis 0,5A pro Kanal. Max 5A einschaltstrom … vom Bauchgefühl her reicht das …
Einen Kommentar schreiben:
-
6 W, da könnte ja schon fast der AKH reichen
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
2EADCB45-172F-414D-AD2C-89C9F6D27081.jpeg 33AA15DC-3F8B-4217-BEE1-C47BD6509307.jpeg
Ich habs auch nie vorher gesehen …
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo..Zitat von wanni Beitrag anzeigenNun überrascht der Sanitärfritze mit einem "Sommerbetrieb", das heisst die FBH der Bäder wird immer aus dem Warmwasser versorgt (was es ja auch im Sommer gibt) dafür gibt es für zwei Bäder jeweils eine eigene kleine Umwälzpumpe.
Heizen über Brauchwasser? Zwei Bäder einzeln über jeweils eine eigene Zirkulationspumpe? What?
Sowas hab ich noch nie gehört. Rede nochmal mit Deinem Sanitärbauer. Da musst Du was falsch verstanden haben.
Ich hatte mal am Zürisee ein Projekt. Da wurden alle Heizkreise einzeln mit Minipumpen betrieben. Das wollte der Bauherr aber explizit so. Üblich ist das nicht.
Aber da war natürlich das Brauchwasser vom Heizkreis getrennt. Das macht man auch nicht gemeinsam. Schon mal wegen der unterschiedlichen Temperaturen.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Das habe ich gesehen (anderes Projekt ist der neuste AKH drin) aber bei diesem Haus leider nicht. Zur Not miss ich den halt noch zusätzlich einbauen …
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du schon den aktuellen AKH? Dort gibt es ein Objekt für die Visualisierung welches auf 1 steht sobald der Stellwert ungleich 0 ist. Das gibt es pro Kanal. Man kann es konfigurieren ob es immer auf 1 steht sobald der Stellwert größer als 0 ist oder nur auf 1 steht wenn der Ausgang bestrom wird, in der PWM Pause also dann 0 zurück gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Temperatur für das Wasser (vermutlich Mischerkreis) ist das Problem vom Sanitärinstallateur. Ich habe zwei Pumpen an zwei Aktorkanälen vom AkS die ich irgendwie mit dem AHK integrierten Regler koppeln muss.
schwellwert < 0 find ich auch komisch daher die annahme es ist kleiner gleich. Ich kann den aber auch auf kleiner größer 1 und 5 senden. Das reicht an Genauigkeit für die Heizung auch aus
Einen Kommentar schreiben:
-
eine Logik <0% wird nicht gehen, eher =0%.
Problematisch finde ich, dass nach deiner Beschreibung dann das Heizwasser für WW in den Fußboden kommt, das sind Temperaturen von deutlich >40°! Bei einem Handtuchtrockner mit WW würde das passen, bei einer FBH sehe ich Probleme.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem ist wohl, dass du mehrere Kanäle hast, da müsstest erst ne Logik bauen um das max() aus den Kanälen zu bilden und dann das auf den Schwellwert.
Weil sonst der letzte Wert beider zählt. Und auch zyklischen senden hilft nicht, führt nur zu vielen Schaltspielen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke
dass die da kein Heiz- und Trinkwasser vermischen wollte ich auch nicht darstellen. Es ist wohl lediglich ein zusätzlicher Wärmetauscher in der Heizung damit dieser Kreis auch bei Heizung im Standby mit Warmwasser versorgt wird (find ich auch ganz nett die IDee).
Nun denn, wenn ich eh mit den Stellwerten arbeiten soll, verstehe ich nicht die Anforderung aus dem zentralen Objekt oder habe ich was übersehen?
Wanni
Einen Kommentar schreiben:
-
Was für ein Blödsinn? "Sommerbetrieb FBH aus Warmwasser versorgt"...
Das ist Heizungswasser, was durch die FBH durch fließt, das hat mit dem Warmwasser (Trinkwasser!) tunlichst nichts zu tun.
Aber bzgl. des AKH: Der Aktor stellt zentral ein 1-Bit-Statusobjekt "Objekt für Anforderung Heizen/Kühlen" zur Verfügung. Das geht auf aktiv, sobald Heizbedarf auf irgendeinem Kanal besteht, damit kann man einen Schaltaktor für eine Umwälzpumpe ansteuern. Kann unter "Allgemeine Einstellung" freigeschaltet werden. Wenn Du das pro Kanal brauchst, müsstest Du Dir mit einer Logik nach dem Stellwert behelfen, wie Du es schon geschildert hast.Zuletzt geändert von trollvottel; 08.09.2021, 12:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT AKH - Heizkreispumpe für Bäder
Moin, ich habe in einem EFH eine normale Fußbodenheizung und Smart Glastaster. Alles wie gehabt. Nun überrascht der Sanitärfritze mit einem "Sommerbetrieb", das heisst die FBH der Bäder wird immer aus dem Warmwasser versorgt (was es ja auch im Sommer gibt) dafür gibt es für zwei Bäder jeweils eine eigene kleine Umwälzpumpe. Diese muss nun über einen separaten Aktor gesteuert werden (weil "vermutlich" zu starker Strom für die AKH, habe noch kein Datenblatt bekommen) Der Aktor ist ein AKS und ich stelle mir nun die Frage ob ich das mit dem Stellwert des AKH und der Schwellwertregelung des AKS machen kann?
Idee:
Kanal AUS bei unterer Schwellwert < 0%
Kanal EIN bei oberer Schwellwert > 1%
Die größer/kleiner Zeichen sind so im Aktor, ich vermute mal es ist "kleiner gleich" und "größer gleich" sonst würde die 0% keinen Sinn machen.
Ist meine Idee richtig? Oder gibt es einen anderen Ansatz? Einen 1Bit Ausgang aus dem AHK hab ich jetzt nicht gefunden.
WanniStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: