Hallo Zusammen,
wir haben seit Anfang des Jahres eine KNX Installation in unserem Haus, die von einer Elektrofirma installiert und programmiert wurde und bis gestern ohne Probleme lief.
Der Bewegungsmelder macht das Licht im Flur schon an, wenn es noch relativ hell ist. Da ich die Projektdatei zum Abschluss erhalten habe, wollte ich das in der ETS ändern und die Änderung neu einspielen.
Projekt gestartet, Bewegungsmelder ausgewählt, Lumenwert verändert und über Programmieren > Applikationsprogamm eingespielt. Leider funktionieren seitdem zwei unterschiedliche Taster die mit einem Dimmer verbunden sind, der mit dem Bewegungsmelder verbunden ist nicht mehr. Auch die Nachabsenkung der LEDs bei allen Tastern im Haus funktioniert nicht mehr.
Ich habe daraufhin das Projekt aus ETS geworfen und die "Master"-Datei die ich von der Elektrofirma erhalten habe neu geladen und von dort aus über Programmieren > Applikationsprogamm die Bewegeungsmelder, Dimmer und Gruppenadressen neu eingespielt. Je nach Reihenfolge haben daraufhin manche Taster gar nicht mehr funktioniert. Während des Einspielens haben die Leuchten an dem jeweiligen Dimmer wild geflackert. Die LED Nachtabsenkung geht ebenfalls nicht, obwohl sie im Projekt auf aktiviert steht.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich nachdem Einspielen wieder der Urzustand habe. Habe ich dabei etwas übersehen? Gibt es bei der Reihenfolge des programmierens etwas zu beachten? Ich habe schon überlegt, ob der Projektstand, den ich erhalten habe, vielleicht ein älterer ist.
Vielen Dank für jede Hilfe!
wir haben seit Anfang des Jahres eine KNX Installation in unserem Haus, die von einer Elektrofirma installiert und programmiert wurde und bis gestern ohne Probleme lief.
Der Bewegungsmelder macht das Licht im Flur schon an, wenn es noch relativ hell ist. Da ich die Projektdatei zum Abschluss erhalten habe, wollte ich das in der ETS ändern und die Änderung neu einspielen.
Projekt gestartet, Bewegungsmelder ausgewählt, Lumenwert verändert und über Programmieren > Applikationsprogamm eingespielt. Leider funktionieren seitdem zwei unterschiedliche Taster die mit einem Dimmer verbunden sind, der mit dem Bewegungsmelder verbunden ist nicht mehr. Auch die Nachabsenkung der LEDs bei allen Tastern im Haus funktioniert nicht mehr.
Ich habe daraufhin das Projekt aus ETS geworfen und die "Master"-Datei die ich von der Elektrofirma erhalten habe neu geladen und von dort aus über Programmieren > Applikationsprogamm die Bewegeungsmelder, Dimmer und Gruppenadressen neu eingespielt. Je nach Reihenfolge haben daraufhin manche Taster gar nicht mehr funktioniert. Während des Einspielens haben die Leuchten an dem jeweiligen Dimmer wild geflackert. Die LED Nachtabsenkung geht ebenfalls nicht, obwohl sie im Projekt auf aktiviert steht.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich nachdem Einspielen wieder der Urzustand habe. Habe ich dabei etwas übersehen? Gibt es bei der Reihenfolge des programmierens etwas zu beachten? Ich habe schon überlegt, ob der Projektstand, den ich erhalten habe, vielleicht ein älterer ist.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Kommentar