Hallo zusammen,
verwendet wird ein Gira 3plus2-fach Tastsensor dieser soll einen Heizungsaktor 6fach Gira ansteuern und elektrothermische Stellantriebe ansteuern. Aber irgendwie scheint es laut dem Kunden nicht zu funktionieren. Auch wenn der Kunde den Raum auf z.B 18Grad einstellt und dieser Raum laut RTH schon 20Grad hat, fahren die Stellmotoren auf und heizen.
Tastsensor ist laut Gira Hotline auf Warmwasser Heizung ein zustellen, warum nicht auf Fußbodenheizung? Und was bedeuten die Angaben 150min bei Warmwasser und 240 min. bei Fußbodenheizung ?
Was genau ist denn nun der Basissollwert und wo wird der eingestellt, ich dachte immer dieser ist der Wert den man in den Parametern unter Sollwert einstellt. Nun stolper ich aber über die Formulierung Basissollwert NACH Reset. Was wird hier mit einem Reset gemeint ? In der ETS4 hat der Basissollwert nach Reset kein Pulldown-Menü, man kann den Wert manuell verstellen dann aber kommt die Meldung:Error determining Min/Max Values. der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Wenn ich den Busmonitor öffne und mal den Sollwert verändere kann ich sehen wie drei Zeilen gelb angezeigt werden mit dem von mir eingestellten Wert z.B 25 Grad dann kommt eine Zeile in der dann steht das der entsprechende Tastsensor meldet z.B. 42%, ergo wird erst gemeckert das keine Rückmeldung kommt, dann aber der errechnete Wert über den Bus gesendet wird.
Ich denke das reicht erstmal an Frage und hoffe das mir einer hier die Lampe schalten kann, denn ich steh etwas im dustern.
Gruß knolle
verwendet wird ein Gira 3plus2-fach Tastsensor dieser soll einen Heizungsaktor 6fach Gira ansteuern und elektrothermische Stellantriebe ansteuern. Aber irgendwie scheint es laut dem Kunden nicht zu funktionieren. Auch wenn der Kunde den Raum auf z.B 18Grad einstellt und dieser Raum laut RTH schon 20Grad hat, fahren die Stellmotoren auf und heizen.
Tastsensor ist laut Gira Hotline auf Warmwasser Heizung ein zustellen, warum nicht auf Fußbodenheizung? Und was bedeuten die Angaben 150min bei Warmwasser und 240 min. bei Fußbodenheizung ?
Was genau ist denn nun der Basissollwert und wo wird der eingestellt, ich dachte immer dieser ist der Wert den man in den Parametern unter Sollwert einstellt. Nun stolper ich aber über die Formulierung Basissollwert NACH Reset. Was wird hier mit einem Reset gemeint ? In der ETS4 hat der Basissollwert nach Reset kein Pulldown-Menü, man kann den Wert manuell verstellen dann aber kommt die Meldung:Error determining Min/Max Values. der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Wenn ich den Busmonitor öffne und mal den Sollwert verändere kann ich sehen wie drei Zeilen gelb angezeigt werden mit dem von mir eingestellten Wert z.B 25 Grad dann kommt eine Zeile in der dann steht das der entsprechende Tastsensor meldet z.B. 42%, ergo wird erst gemeckert das keine Rückmeldung kommt, dann aber der errechnete Wert über den Bus gesendet wird.
Ich denke das reicht erstmal an Frage und hoffe das mir einer hier die Lampe schalten kann, denn ich steh etwas im dustern.
Gruß knolle