Zitat von wegwerf
Beitrag anzeigen

Jetzt weiß ich wieder warum ich das so nicht umgesetzt habe bzw. umsetzen konnte.
Das Problem ist, dass es kein KO für die Sollwertverschiebung gibt aber man auf dem TC5 fleißig an der Temperatur schrauben kann, diese aber dann z.B. bei dem MDT AKH *.02 nicht ankommt und das ist natürlich nicht schön wenn der Sollwert im Aktor garnicht verändert wird aber auf dem TC5 steht.
Beim MDT RTR55S oder auch beim AKH *..03 gibt es ein generelles Sollwertvorgaben KO da kann man das ganze wieder mit dem Effektiver Sollwert KO vom TC5 vorgeben.
Sollwert kann aber der TC5 definitiv vorgeben.
Werde es hier wegen dem fehlenden Lüftungsmodus des TC5 wohl so machen, dass ich den AKH mit einer aktuellen .03 Version tausche. Da mir eine Logik zu umfangreich wirkt. Im Lüftungsfall muss man ggf. jede Art von Zeitschaltuhr speichern und nachziehen bzw den vorhergehenden Wert speichern.