Zitat von araeubig
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Binäreingang mit doppelter Funktion: Lösung bzw. passendes Produkt gesucht
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Zitat von araeubig Beitrag anzeigenes würde nur gehen wenn auf dem selben kanal die kurz und lang funktion liegt - aber da ist es eben wieder die einschränkung der software
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Nö, die Funktion ist unmöglich, denk nochmal drüber nach.
wenn es eine unterscheidung zwischen kurz und lang gibt - wird also immer kurz gesendet auch wenn lang gedrückt wird nur umgekehrt nicht?
Kommentar
-
Also vielleicht nochmal zur erklärung
Kanal A soll auf 0/5/40 S_Z_04 E/A ÖFFNUNG nur einen Auslöser bei kurzem tastendruck senden - nach loslassen muss aber der wert wieder 0 sein
Kanal B soll auf 1/0/10 LDA_EG01_01 E/A (Studio Pendel) ein umschalten senden
von mir aus auch beides auf Kanal A - der Binäreingang ist nur für diesen Taster zuständig also kein Problem von "ich habe keinen Eingang mehr frei"
Kommentar
-
Zitat von araeubig Beitrag anzeigenwenn es eine unterscheidung zwischen kurz und lang gibt - wird also immer kurz gesendet auch wenn lang gedrückt wird nur umgekehrt nicht?Gruß Bernhard
- Likes 1
Kommentar
-
Es geht nicht was Du dir wünscht. Nur 1 senden wenn kurz und beim loslassen eine 0. Das loslassen ist ja in dem Moment der Trigger um kurz selbst zu erkennen. Er kann dann ggf eine 1 senden aber auf welches loslassen soll der BE dann noch warten um eine 0 hinterher zu schicken? Das ist das was Deinen Wunsch unmöglich macht.
Also bei der Merten Tasterschnittstelle Plus,
kannst bei Flankenauswertung mit zwei KO arbeiten.
Es geht aber auch nicht bei Betätigung kurz 1 senden und bei loslassen 0 senden und bei lang umschalten. Erklärung eben oben.
Es gehen aber zwei Alternativen
A)
An KO 1 bei jeder Betätigung 1 senden und bei loslassen vor Langzeitraum eine 0 senden (gehen auch Bytewerte oder zyklisches senden während dessen).
Und das zweite KO kannst eben einstellen UM-Schaltbetrieb ab langer Kontaktierung.
B)
Das KO 1 in dem Moment seine 1 senden lassen wenn die Taste innerhalb kurz losgelassen wird.
Das zweite KO bekommt wieder die Einstellung UM Schaltung bei langer Bedienung.
Was DU bei Variante B) dann selbst organisieren musst ist eben das nach Zeit X auf die gesendete 1 beim loslassen der Taster noch eine 0 gesendet wird. Das wiederum kann aber jeder vernünftige Schaltaktor mit einer Treppenlicht Funktion oder Impulsfunktion.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zuerst mal danke für die vielen Antworten. So ein einfacher Wunsch wird dann doch zu einem grossen Problem.
Nun ist die erdachte Lösung die, dass ich eben (wie oben geschrieben) bei kurz einfach immer eine 1 sende und bei lang das Umschalten. Dies funktioniert ja mit dem Binäreingang wunderbar und bei Lang wird auch kurz nicht ausgelöst.
Die verknüpfte GA von Kurz geht sowieso an eine Logik. Dort setze ich einfach direkt an den Eingang einen Ausgang der eine 0 auf diese GA wieder sendet.
Meint Ihr, dass es so funktionieren könnte?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Ja das ist wohl wahr und eine Top-Idee.
willisurf Du bist mein Held des Tages!
Also Lösung ist nun genau das in den Screenshots. Auch anbei die Logik im Screenshot warum / wofür ich das ganze benötigte:
Der Vorhang läuft über den Eingang / Ausgang. Bei Türöffnung oder beim Betätigen des einen Tasters soll er in eine definierte Position fahren.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Kommentar