Hallo!
Ich habe im ETS eine Gruppenadresse für die Lüfterstufe meiner Wohnraumlüftung angelegt. Mit dem Gerät habe ich aber keine Kommunikationsobjekte; somit kann ich der Gruppenadresse auch keine Objekte zuweisen. Als Visualisierung verwende ich Home Assistant, der mir die Gruppenadresse mit der jeweiligen Stufe beschreibt.
Mein Problem ist nun, dass die GroupValueRead Telegramme keine Antwort liefern, und somit mein Status immer verloren geht, wenn ich bspw. die App neu starte. Ich habe, um dieses Problem zu lösen, die Variablendatenpunkte im X1 aktiviert. Da bekomme ich nun jeweils Objekte zum Lesen und Schreiben von Werten. Das wirft ein neues Problem auf:
* Wenn ich beide zuweise "Schreiben und Lesen", dann resultiert das in einer Endlosschleife am Bus. Keine Ahnung warum...
* Wenn ich nur Schreiben zuweise, wird der Wert zwar geschrieben, aber die GroupValueRead Telegramme geben trotzdem nichts zurück.
* Wenn ich nur Lesen zuweise, kann der Wert zwar gelesen, aber nicht beschrieben werden...
Im ETS sieht das so:
Capture.jpg
Capture2.jpg
Capture3.jpg
Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit? Runtergebrochen möchte ich eine Gruppenadresse verwenden, um Werte von extern lesen und schreiben zu können, ohne dass ich ein physisches Gerät zuweise.
Danke!
Ich habe im ETS eine Gruppenadresse für die Lüfterstufe meiner Wohnraumlüftung angelegt. Mit dem Gerät habe ich aber keine Kommunikationsobjekte; somit kann ich der Gruppenadresse auch keine Objekte zuweisen. Als Visualisierung verwende ich Home Assistant, der mir die Gruppenadresse mit der jeweiligen Stufe beschreibt.
Mein Problem ist nun, dass die GroupValueRead Telegramme keine Antwort liefern, und somit mein Status immer verloren geht, wenn ich bspw. die App neu starte. Ich habe, um dieses Problem zu lösen, die Variablendatenpunkte im X1 aktiviert. Da bekomme ich nun jeweils Objekte zum Lesen und Schreiben von Werten. Das wirft ein neues Problem auf:
* Wenn ich beide zuweise "Schreiben und Lesen", dann resultiert das in einer Endlosschleife am Bus. Keine Ahnung warum...
* Wenn ich nur Schreiben zuweise, wird der Wert zwar geschrieben, aber die GroupValueRead Telegramme geben trotzdem nichts zurück.
* Wenn ich nur Lesen zuweise, kann der Wert zwar gelesen, aber nicht beschrieben werden...
Im ETS sieht das so:
Capture.jpg
Capture2.jpg
Capture3.jpg
Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit? Runtergebrochen möchte ich eine Gruppenadresse verwenden, um Werte von extern lesen und schreiben zu können, ohne dass ich ein physisches Gerät zuweise.
Danke!
Kommentar