Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Impulsausgang Stromzähler Itron Problem, kennt den Zähler jemand?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ich will ja genau den Bezug haben (PV habe ich nicht). In der Anleitung vom Zähler steht auch nichts von Freischaltung, daher gehe ich davon aus, dass der S0 immer aktiv ist. Den Aufdruck auf dem Zähler prüfe ich nochmal genauer, aber da sind keiner weiteren Infos auf dem Zähler wie im Bild 1 oben meine ich. Hat S0 eine bestimmte Symbolik?

    Plan B: Ich habe inzwischen mit Lingg & J telefoniert und die optische Schnittstelle auf den langen Datensatz freigeschalten. Damit sollte deren optische Schnittstelle funktionieren.

    S0 war halt einfach, vor 8 Jahren mit dem alten Zähler.

    Kommentar


      #17
      So, mit dem Lingg & J funktioniert jetzt die Abfrage Zählerstand und Momentanverbrauch.

      Kommentar

      Lädt...