Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe benötigt: Theben Dimmaktor sendet selbstständig Dimmwerte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #17
      Das geht gar nicht!!

      Der Theben brauch links und rechts Platz, sonst überhitzt der.

      https://www.theben.de/ocsmedia/optim...sanleitung.PDF

      seite 2 links.


      Lass mal die Abdeckung ab und schieb die mal n Stück auseinander.
      Wenn es besser wird ist das das Problem.

      Wenn nicht hängt Zuviel Last dran.
      Zuletzt geändert von larsrosen; 20.02.2022, 19:22.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #18
        Alles klar…Probier ich mal aus.

        vielen Dank schon mal an alle, die mir heut hier geholfen haben…Top👍🏼

        Kommentar


          #19
          Hallo

          Ich interessiere mich aktuell auch für diese Theben Dimmer bzw. die DM 8-2 T​ KNX. Gibt es zu obigem Problem schon neues? Hat mehr Luft zwischen den Komponenten genützt?

          Gruss Griff
          HS4 - Trivum - Ekey net - ETS5 - FritzBox 7490 - HS-Experte 4.11 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M

          Kommentar


            #20
            Hallo,

            ist schon wieder etwas her.
            Theben hatte mir damals beide getauscht, seitdem keine Probleme mehr und sie sind wie vorher verbaut.

            Gruß

            Kommentar

            Lädt...
            X