Neuen Glastaster auf Garantie erhalten. Austausch ging sehr schnell 👍
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glastaster 2 Display defekt?
Einklappen
X
-
Das simpelste Beispiel ist der Enertex Proxy Touch. Da ist einfach auf der Leiterplatte eine Kupferfläche und man misst die Kapazität. Das funktioniert dann natürlich durch Nichtleiter, da diese Isolatoren dann das Dieleketrikum bilden. Ich glaube kaum, dass beim MDT im Glas irgendwas aufgedampft wurde, denn dann hätten sie auch gleich das ganze Display als Touch machen können und der Taster wäre sicherlich deutlich teurer. Und mit "aktiv" kann MDT auch einfach die Möglichkeit des Touch meinen. Der Patsch detektiert einfach bei mehrern Tasten eine simultane Kapazitätsänderung.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDa sind "metallische Sensoren" aufgedampft, die beispielsweise die Patschfunktion erkennen; MDT spricht von seinem aktiven Farbdisplay. Damit gibt es eine niederohmige Verbindung von der Glasoberfläche zur Elektronik mit der Konsequenz, dass es keine kV zur Überbrückung einer Luft- oder Kriechstrecke benötigt.
Damit also da etwas durch das dicke Glas geht braucht man sicherlich mindestens 100kV. Das enspricht dann grob 3cm Luftstrecke. Das ist mit statischer Ladung nicht unmöglich, aber schon "spannend". Gibt's da nicht einen Thread zum Thema "erden". Vielleicht in manchem Haushalt doch nicht verkehrt
Wäre interessant wenn man erfahren würde, ob die Person etwas besonderes getragen hat, aus was der Boden besteht, dass sich so eine Ladung aufbauen kann, oder ob komische Schuhe getragen wurden...
Kommentar
-
Dazu bitte den Hinweis von MDT beachten: Die Sensoren sitzen hinter der GlasscheibeZitat von FrankMaier Beitrag anzeigenIch glaube kaum, dass beim MDT im Glas irgendwas aufgedampft wurde...
Erfahrungsgemäß nimmt der "Funke" den Weg des geringsten Widerstands um das Glas herum zum nächstliegenden Metall.
Kommentar
-
Das ist bei uns ständig, dass sich die MDT Glastaster aufhängen nach Berührung. Dann Leuchten in der Regel alle Tasten und das wars, die Touch Funktion ist dann gestört bis zum Stromlos machen, danach geht aber immer wieder alles. MDT will davon nichts wissen, die Taster sind angeblich gegen ESD getestet...Das ist definitiv ein Konstruktionsfehler in den Glastastern.
Kommentar
-
Wir haben das Problem auch. Vor allem in den Wintermonaten, wo die Luftfeuchtigkeit gerne mal unter 45% liegt, reicht schon das Sitzen auf dem Sofa, um sich so weit aufzuladen, dass man den Glastaster "bruzzelt". Zerstört wurde der Taster zum Glück noch nie - ein kurzes stromlos machen hat ihn immer wieder zum Leben erweckt.
Bei uns wurde der am stärksten betroffene Taster im Wohnzimmer schon zweimal von MDT ausgetauscht (der Kundenservice ist wirklich topp), zuletzt sogar auf Kulanz gegen ein Modell der neuen zweiten Generation.
Diese soll laut MDT besser gegen ESD geschützt sein - aber davon ist leider nichts zu merken. Ist schon einigermaßen ärgerlich und auch nicht zu erwarten gewesen, dass ein Glastaster mit einer vermeintlich nichtleitenden Oberfläche solche Probleme mit ESD hat.
Jetzt bleibt uns nur, immer daran zu denken, sich einmal an den PE-Kontakten der nahegelegenen Steckdose zu erden, bevor man den Taster bedient...
Kommentar
-
..oder einen Luftbefeuchter nutzenZitat von DerTomm Beitrag anzeigenJetzt bleibt uns nurGruß Bernhard
Kommentar
-
Davon kann ich wegen Schimmelgefahr nur ganz heftig abraten, sonst sind die Folgeschäden in einer erheblich höheren Größenordnung weil das Gebäude betroffen ist.Zitat von willisurf Beitrag anzeigeneinen Luftbefeuchter nutzen
Kommentar
-
würde ich so nicht stehen lassen, wir haben einen geregelten (Dyson) Luftbefeuchter, der auf 50% Luftfeuchte eingestellt ist, da schimmelt nichts.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenSchimmelgefahrGruß Bernhard
Kommentar
-
Unabhängig davon, das Gebäude heute so gebaut sein sollten, das es keine kalten Ecken mehr gibt, ist die Messung/Regelung der Luftfeuchte bei Raumtemperatur (also am Gerät) ausreichend. Man muss nur dafür sorgen, das der Taupunkt für Luft mit z.B. 22°C/50%RF im Raum an keiner Stelle unterschritten wird.
Der Taupunkt für dieses Beispiel liegt bei 11,2°C, wenn die -auch mit Sicherheitsabstand- in irgendeiner kalten Ecke unterschritten werden, hat man -völlig unabhängig von einer geregelten- Luftbefeuchtung ganz andere Probleme....Gruß Bernhard