Guten Morgen,
seit längerem habe ich in allen Räumen folgende Kombination fürs Deckenlicht verbaut:
Der PM soll unter einer bestimmten Helligkeit eine Szene im AKD auslösen. (Szene deshalb, weil ein bestimmter DTW-Wert gewünscht ist.) Sozusagen eine Grundbeleuchtung. Über den GT möchte ich per „kurz Patsch“ die volle Helligkeit haben und den PM sperren, beim „lang Patsch“ soll der AKD die Beleuchtung abschalten, die Sperre zurücknehmen und wieder in den Automatikmodus gehen.
Ich habe jetzt den Lichtkanal 1 als „schalten“ parametriert, ohne Bewegungserkennung, der den AKD einschaltet und die Sperre in Lichtkanal 1 und 2 setzt, ausgelöst durch den „kurzen Patsch“. Parameter im PM: „Einschalten beim Sperren“. Der Lichtkanal 2 sendet bei Bewegung unter der eingestellten Helligkeit jeweils eine Szene für „Grundbeleuchtung Ein“ und „Grundbeleuchtung Aus“.
Immer wenn die volle Beleuchtung ausgelöst wird, schaltet sie sich nach der eingestellten Zeit von Kanal 2 wieder aus. Die Sperre ist jedoch aktiviert, sieht man an der grünen LED, die beim Sperren dauerhaft leuchten soll.
Grundsätzlich ist mir das eigentlich klar wie ich es parametrieren könnte. Problem dabei ist jedoch die Szene für Grundbeleuchtung und das schalten für Vollbeleuchtung mMn.
Wie habt ihr eine ähnliche/gleiche Anforderung gelöst? Also Grundbeleuchtung immer schalten, wenn dunkel und bei Bedarf für Vollbeleuchtung den PM übersteuern und sperren, bis die Vollbeleuchtung manuell wieder ausgeschaltet wird.
Edit: oder muss ich umdenken und die Grundbeleuchtung anders lösen, als mit einer Szene? Dazu müsste ich aber einige GA ändern...
Danke euch.
Grüße
Manuel
seit längerem habe ich in allen Räumen folgende Kombination fürs Deckenlicht verbaut:
- LED Controller AKD-0424V.02
- Präsenzmelder SCN-G360D3.03
- Glastaster BE-GT20W.01

Der PM soll unter einer bestimmten Helligkeit eine Szene im AKD auslösen. (Szene deshalb, weil ein bestimmter DTW-Wert gewünscht ist.) Sozusagen eine Grundbeleuchtung. Über den GT möchte ich per „kurz Patsch“ die volle Helligkeit haben und den PM sperren, beim „lang Patsch“ soll der AKD die Beleuchtung abschalten, die Sperre zurücknehmen und wieder in den Automatikmodus gehen.
Ich habe jetzt den Lichtkanal 1 als „schalten“ parametriert, ohne Bewegungserkennung, der den AKD einschaltet und die Sperre in Lichtkanal 1 und 2 setzt, ausgelöst durch den „kurzen Patsch“. Parameter im PM: „Einschalten beim Sperren“. Der Lichtkanal 2 sendet bei Bewegung unter der eingestellten Helligkeit jeweils eine Szene für „Grundbeleuchtung Ein“ und „Grundbeleuchtung Aus“.
Immer wenn die volle Beleuchtung ausgelöst wird, schaltet sie sich nach der eingestellten Zeit von Kanal 2 wieder aus. Die Sperre ist jedoch aktiviert, sieht man an der grünen LED, die beim Sperren dauerhaft leuchten soll.
Grundsätzlich ist mir das eigentlich klar wie ich es parametrieren könnte. Problem dabei ist jedoch die Szene für Grundbeleuchtung und das schalten für Vollbeleuchtung mMn.
Wie habt ihr eine ähnliche/gleiche Anforderung gelöst? Also Grundbeleuchtung immer schalten, wenn dunkel und bei Bedarf für Vollbeleuchtung den PM übersteuern und sperren, bis die Vollbeleuchtung manuell wieder ausgeschaltet wird.
Edit: oder muss ich umdenken und die Grundbeleuchtung anders lösen, als mit einer Szene? Dazu müsste ich aber einige GA ändern...
Danke euch.
Grüße
Manuel
Kommentar