Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hager TE332 mit Stromwadler, Zweirichtungszähler ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hager TE332 mit Stromwadler, Zweirichtungszähler ?

    Hallo,
    weiß jemand ob der man mit dem TE332 auch negative Ströme erfassen kann ?
    Es wäre dann ein Zweirichtungszähler.

    Danke und viele Grüße

    Neoman

    #2
    Habe Bei Hager angerufen,
    der Zähler summiert beide Richtungen.
    Also kein Zweirichtungszähler.
    Grüße
    Neoman

    Kommentar


      #3
      Die Summe aus einer Richtung und aus der entgegengesetzten ist für mich ein saldierter Wert. Er hätte dann mindestens keine Rücklaufsperre.

      Werden hingegen beide Effekte positiv im Vorzeichen gezählt ist es natürlich was anderes.

      Also was tut er denn nun genau?
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Keine Rücklaufsperre.
        Beide Richtungen werden positiv summiert.
        Das bedeutet, unabhängig von der Stromrichtung wird immer nur positiv hochgezählt.
        Negative Werte werden einfach positiv aufaddiert.
        Wollte es in Verbindung mit PV nutzen.
        Damit ist es unbrauchbar.
        Gruß
        Neoman

        Kommentar


          #5
          Ja an der Stelle ergibt das dann keinen Sinn.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar

          Lädt...