Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT STR-0640.01 Netzteil nach Stromabschaltung defekt
MDT STR-0640.01 Netzteil nach Stromabschaltung defekt
Hallo Leute,
bei mir war heute eine geplante Stromabschaltung (Wartung Netzbetreiber), daher habe ich vorsorglich mal alle "teuren" Geräte (z.b. Wärmepumpe) vom Netz genommen.
Resultat nach Stromabschaltung: der FI-LS des MDT STR-0640.01 war gefallen und die USV hat sich aus unbekanntem Grund nicht wieder eingeschaltet (dem geh ich noch nach, hängt definitiv auf einem andern Kreis/Phase! ).
Ablauf (nach Feststellung obigem Resultats):
Also FI-LS des RUN1 rein gedrückt, mit lautem Knall beim STR (RUN1 / NT1) und FI-LS gleich wieder gefallen - klar hätte ich nicht tun sollen ohne vorher zu prüfen. Aber wenn einem die bessere Hälfte mangels funktionierendem Haus im Nacken sitzt, dann überhastet man schon mal was. ;-)
USV für die Versorgung des RUN2 (NT2) aktiviert und KNX ging wieder.
RUN1 (NT1) ist jetzt definitiv defekt - FI-LS hält aber das Netzteil hat es definitiv gebraten.
RUN1 abgeschlossen - sicher ist sicher.
Ziemliche interessanter Zufall, dass genau nach einer Stromabschaltung das Netzteil, das nicht an der USV hängt defekt ist/wird. Vor ein paar Tagen noch habe ich den FI-LS getestet und dadurch das RUN1 damit auch ein und ausgeschaltet, ohne Nebenwirkungen. Ging dabei nicht defekt!
Ich gehe mal davon aus, daß beide Netzteile im redundanten STR netzseitig für L und N vollständig getrennt sind - das hab ich früher auch schon mal gemessen - hochohmigst! Daher sollte es mit Netz auf RUN1 und USV auf RUN2 keine Wechselwirkungen geben dürfen.
Mögliche Ursache:
Überspannung nach wieder einschalten durch Versorger?
Kurzzeitig schnelles ein und ausschalten vor thermischer Beruhigung des NTC/PTC (Anlaufstrombegrenzers)?
Oder einfach nur altersschwach (IBN 2017)?
Habt Ihr Ideen, dann bitte her damit!
Ich geh jetzt mal vorsorglich beim Netzbetreiber reklamieren. Ob das wohl hilft? Vielleicht hat er auch statt Lx und N gleich L1 und L2 angeschlossen damit es für den Kunden nicht nur spannend, sondern hochspannend wird!
Klar, der Anlaufstrom beim Netzteil ist kurzzeitig (direkt nach einschalten) sicher höher aber im Rahmen sofern richtig/rechtzeitig gelogged:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.