Hallo ich habe ein Problem mit einem MDT AKH-0800.01 Heizkreisaktor. Er lag längere Zeit bei mir rum und jetzt habe ich ihn ndoch benötigt. Also alles angeschlossen, Parametriert. Das Problem besteht darin das er keinen ausgang ansteuert und die grünen LEDs kein Lebenszeichen von sich geben. Im Busmonitor sieht alles normal aus. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit MDT AKH-0800.01
Einklappen
X
-
Im THB steht nichts von Diagnose, aber ein ganzes Kapitel zum Notbetrieb und 6 globale Kommunikationsobjekte.
Es ist zwar ungewöhnlich, aber man kann den Notbetrieb provozieren, um sicher auf 50 % Stellwert zu kommen, die von den LEDs angezeigt werden.
Fehlende Telegramme für die Umschaltungen Sommer/Winter & Heizen/Kühlen habe ich noch nicht gelesen als potentielle Fehlerquellen.
Kommentar
-
Dann vermute ich, es geht darum, nachzuweisen, dass der MDT AKH-0800.01 Heizkreisaktor defekt ist.
Zusätzlich zu meinen Vorschlägen in [#7] kann ich mir auch vorstellen, GAs mit den globalen KO-82, KO-83 und KO-84 zu verbinden und im Gruppenmonitor darauf zu lesen. Ebenso KO-3 und KO-4 für Kanal A.
Kommentar
-
Ich werde das mal testen aus Visitor Messages aber ich vermute der ist defekt. Wenn ich einen anderen AKH 0800.01 anschließe und die PA und die Parameter übertrage blinkt dieser und heizt. Also ist er wohl defekt.
- Likes 1