    #16
    Zitat von pfeckl Beitrag anzeigen
    Aktoren sind verschiedene verbaut (siehe Fotos)
    welche alle an dem gleichen FI hängen

    Die GIRA Spannungsversorgung hängt an einem anderen (dieser ist gestern rausgeflogen)
    Die Dimmer scheinen nicht zu mögen, wenn nur ihre Busspannung ausfällt, aber der L versorgt bleibt. Besser wäre dann wohl, die hingen alle am gleichen FI.
    Zuletzt geändert von hyman; 27.07.2022, 21:31.

    Kommentar


      #17
      Zitat von hyman Beitrag anzeigen
      Die Dimmer scheinen nicht zu mögen, wenn nur ihre Busspannung ausfällt, aber der L versorgt bleibt. Besser wäre dann wohl, die hingen alle am gleichen FI.

      kann ich mir fast nicht vorstellen und falls doch, das wären dann ziemliche schrott-dimmer
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #18
        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
        Ich hab es auch schon erlebt, das so ein HS nach einem Stromausfall dann tot war. Steckerziehen kann da ab einem gewissen Alter teuer werden.

        das ist bei vielen geräte so und liegt an altersbedingten vorschädigungen der netzteile. meine hs sind noch nicht so alt, da hatte ich es noch nicht. aber gerade erst ist mir das bei einem blueray-player passiert.

        aber beim hs kann man die netzteile zum glück auch austauschen.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!