Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

X1 Logik Farbtemperatur

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von MBatNAK Beitrag anzeigen
    was ist der eleganteste Weg den Wertgeber dazu zu bringen den Wert auszugeben, bzw. wie setzt man einen Eingang dauerhaft auf 1?
    In den Eigenschaften des LBS (Wertgeber) diese 1 als Konstante eintragen, vorher den Eingang abschalten, aber sichtbar schalten.

    Kommentar


      #32
      Hallo knxPaul,

      Ich vermute mal so ist das gemeint.
      Bildschirmfoto 2024-02-17 um 21.06.04.png
      So habe ich mir das auch gedacht.
      Jedoch scheint das schon in der Simulation nicht. Und am Gerät dann genauso wenig.

      Kommentar


        #33
        Ja und Nein.
        Die Konstante ist so richtig eingegeben.
        Aber jeder LBS braucht einen Trigger, damit er etwas tut. Ohne Triggermöglichkeit kann der Wertgeneratur seinen Wert nicht senden. Auch wenn das in der Simulation schlecht abzubilden ist, der X1 arbeitet wie das gesamte KNX System mit Ereignissen.

        Wenn in einer Berechnung eine Konstante benötigt wird, muss sie im LBS der Verwendung = Berechnung nach der Methode in #32 eingegeben werden, an einem Eingang während ein zweiter Eingang mit wechselnden Werten für den Trigger sorgt.

        Kommentar


          #34
          Ich verstehe die Idee dahinter, aber mit deinem letzten Satz hast du mich leider abgehängt.
          Könntest du das vielleicht in einem Bild darstellen?

          Kommentar


            #35
            Wenn meine Antwort zu abstrakt ist, dann schreibe bitte die Formel, die umgesetzt werden soll. Sonst kann ich Dich nicht nachholen.

            Kommentar


              #36
              Zitat von MBatNAK Beitrag anzeigen
              und Wertgenerator
              Wozu den Wertgenerator? Du musst doch nur rechnen wenn sich an einem der Eingänge was ändert und gut ist ...​

              Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
              schreibe bitte die Formel, die umgesetzt werden soll
              Diesem Wunsch schließe ich mich an.

              Kommentar


                #37
                Ich hoffe folgendes Bild hilft. So wie es hier gezeichnet ist funktioniert es auch. Allerdings finde ich den Telegrammgenerator unten links nicht besonders elegant.
                Bildschirmfoto 2024-02-18 um 14.31.25.png
                Ach ja, die Formel: (Temp-2000)/(6500-2000)/100 = (Temp-2000)/45 = Prozent
                Zuletzt geändert von MBatNAK; 18.02.2024, 14:54.

                Kommentar


                  #38
                  Super - mit dem Bild wird es konkret.
                  Der Telegrammgenerator unten links ist recht einfach ersetztbar:
                  • Bei der Subtraktion kann die Konstante 2000 anstelle vom Subtrahend direkt eingegeben werden nach der Methode in #32
                  • Bei der Division kann die Konstante 45 an die Stelle Divisor ebenso direkt eingegeben werden.

                  Kommentar


                    #39
                    Jetzt hab ich es. Damit fällt nicht nur der Telegrammgenerator weg, sondern auch die beiden Wertgeneratoren. 👍
                    Vielen Dank!

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X