Hallo,
eventuell kennt jemand dieses Phänomen mit einem
Jung Schaltaktor 2316 (16Fach). Die letzten beide Kanäle sind als Jalousie konfiguriert.
Dieses Rollo funktioniert auch zu 99%. Nur wenn der HS bei Beschattung das Rollo auf 65% fährt (noch ist alles schick)
und dann irgendwann es wieder auf 0% fahren will, bleibt es bei 65%. Aber die aktiven Statusobjekte melden
völlig korrekt Rollo fährt, Rollo hat 0% errreicht, Rollo nun bei 0% (Busmonitor getrackt). Aber es steht bei 65%.
Einziger Ausweg nun, es manuell auf 100% zu fahren und dann wieder auf 0%. Es ist jeden Tag reproduzierbar.
Meine Versuche:
- Neue Applikation gesucht gibt es nicht.
- Applikation entladen und neu eingespielt (nicht partiell)
- einfach mal einen belanglosen Wert geändert und programmiert für den Kanal.
- Konfiguration doppelt geprüft, ist wie alle anderen Rollos identisch. Auf dem Aktor sind weitere Kanäle als Rollos die laufen alle perfekt.
- Busmonitor gesnifft keine Überlast keine falschen Pakete und wie oben beschrieben, der Status stimmt auf die Sekunde (Bewegung und Position).
Die Hardware kann meines Erachtens nicht defekt sein. Die FW mhhh da ist alles möglich aber nur für einen Kanal ?!
Hat jemand eine Idee oder Tipps was ich noch probieren könnte ? Hier geht es auch um den Ehrgeiz dem Fehler auf die Schliche zu kommen :-)
EIn Workaround nehme ich aber auch gern ohne RootCause.
Grüße aus Berlin
eventuell kennt jemand dieses Phänomen mit einem
Jung Schaltaktor 2316 (16Fach). Die letzten beide Kanäle sind als Jalousie konfiguriert.
Dieses Rollo funktioniert auch zu 99%. Nur wenn der HS bei Beschattung das Rollo auf 65% fährt (noch ist alles schick)
und dann irgendwann es wieder auf 0% fahren will, bleibt es bei 65%. Aber die aktiven Statusobjekte melden
völlig korrekt Rollo fährt, Rollo hat 0% errreicht, Rollo nun bei 0% (Busmonitor getrackt). Aber es steht bei 65%.
Einziger Ausweg nun, es manuell auf 100% zu fahren und dann wieder auf 0%. Es ist jeden Tag reproduzierbar.
Meine Versuche:
- Neue Applikation gesucht gibt es nicht.
- Applikation entladen und neu eingespielt (nicht partiell)
- einfach mal einen belanglosen Wert geändert und programmiert für den Kanal.
- Konfiguration doppelt geprüft, ist wie alle anderen Rollos identisch. Auf dem Aktor sind weitere Kanäle als Rollos die laufen alle perfekt.
- Busmonitor gesnifft keine Überlast keine falschen Pakete und wie oben beschrieben, der Status stimmt auf die Sekunde (Bewegung und Position).
Die Hardware kann meines Erachtens nicht defekt sein. Die FW mhhh da ist alles möglich aber nur für einen Kanal ?!
Hat jemand eine Idee oder Tipps was ich noch probieren könnte ? Hier geht es auch um den Ehrgeiz dem Fehler auf die Schliche zu kommen :-)
EIn Workaround nehme ich aber auch gern ohne RootCause.
Grüße aus Berlin
Kommentar