MDT-Präsenzmelder mit Phantomauslösungen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • bwknx
    antwortet
    ... für mich ist das Problem gelöst. Ich nutze einfach den anderen Lichtkanal ohne Phantomerkennung (wollte nur bzgl. Root-Cause-Analyse helfen ...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nur hilft das nicht ohne Projekt ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwknx
    antwortet
    Orange: Lichtkanal 1 hat ausgelöst.
    Grün: Lichtkanal 2 hat ausgelöst
    Heute um 13:17 war die einzige "richtige Bewegungserkennung". Hier haben beide Kanäle ausgelöst.
    .. um 6:30 war ich noch "gar nicht aktiv"
    hjk nachvollziehbar ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nimm Kontakt mit dem Support auf, der prüft das dann. Das Projekt oder ein Auszug wird wahrscheinlich auch gebraucht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwknx
    antwortet
    ... im Gruppenmonitor sieht man, daß Lichtkanal 1 sporadisch ein "Ein-Signal" sendet und Lichtkanal 2 nichts sendet ...
    Welche weiteren Informationen wollt ihr dem Gruppenmonitor entnehmen ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn du Phantomauslösungen hast, bitte Gruppenmonitoraufnahme an den Support. Evt. wird auch dein Melder zur Überprüfung benötigt. Die Ursache lässt sich sicherlich klären. Die Software ist jedenfalls absolut stabil.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwknx
    antwortet
    hjk, bei meinem SCN-BWM55T.G2, Firmware V2.6 habe ich auch sporadische Phantomauslösungen (unabhängig von der eingestellten Empfindlichkeit).
    Die Beobachtung von raffix (gutes Finding !) kann ich bei mir nachvollziehen: Es ist jeweils immer nur einer der beiden identisch konfigurierten Lichtkanäle betroffen (bei mir zeigt Kanal1 das Phantomverhalten).
    hjk, bitte nehmt diesen Input und wohlgemeinten Beitrag zur Root Cause Analyse ernst !
    Die Standard-Statements hinsichtlich Luftzug / Leerrohr greifen hier nicht.
    Meine eigene Vermutung ist, daß der Fehler auf der Software Seite liegt (vielleicht ist es aufgrund sporadischem Auftreten ein Task/Task- oder Task/Interrupt-Synchronisationsproblem).
    Euch Allen ein FROHES FEST !

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Bei mir ist die Fritzbox in direkter Umgebung tritt das nur bei den Unifys auf und bei jeder Empfindlichkeitsstufe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das wird noch untersucht. Die Tests laufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chistar
    antwortet
    Gibt es dazu schon was neues seitens Support?
    Habe auch 2 Melder (1x D3, 1x K3) in der Betondecke im Flur installiert, welche beide solch sporadisches Auslöseverhalten zeigen.
    Derzeit noch kein AP installiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von chrisu101 Beitrag anzeigen
    Ist MDT und JUNG vom Innenleben ähnlich/gleich?
    JUNG und GIRA sind gern identische HW/SW haben halt die gleiche Konzernmutter. Aber MDT ist da was anderes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Nein, ganz bestimmt nicht.
    Wenn Du das weiter diskutieren möchtest, mach am besten einen neuen Thread auf.
    Kostet nichts

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisu101
    antwortet
    Hallo,
    habe seit ein paar Wochen ebenfalls einen Unifi AP 6 PRO installiert. Seit dem habe ich Phantomauslösungen auf einen Jung BM 3180-1, der auf der Rückseite der 25cm Ziegelwand sitzt und schon viele Parameteränderungen - ergebnislos - versucht. Daher finde ich den Thread total super. Werde diesbezüglich mal testen wenn ich wieder zu Hause bin. Davor hat der BM Jahre einwandfrei gearbeitet. Auf EMV wäre ich nicht gekommen!
    Ist MDT und JUNG vom Innenleben ähnlich/gleich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jack891
    antwortet
    mein Melder ist aktuell unterwegs zum Support, ich bin sehr gespannt ob daran was gefunden wird. 🤔

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn ein Melder von vor 2 Jahren dabei ist, hat das ganz sicher nichts mit dem aktuellen Problem zu tun. Die Ursachen ist sicher eine andere.
    Aber es wird sicherlich gelöst. Mit etwas Glück reicht ein Softwareupdate, da ist zur Zeit aber noch nicht klar. Die aktuelle Fertigung ist jedenfalls problemfrei.

    Einen Kommentar schreiben: