MDT-Präsenzmelder mit Phantomauslösungen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Punker Deluxe
    antwortet
    Also bei mir laufen 4 Stück problemlos, allerdings hab ich die ohne Konstantlichtregelung. Den schenk ich mir zum Geburtstag fürs Wohnzimmer. Na mal gucken was ich beobachte.

    Meine Phantomauslösung die ich bemerkt habe konnte ich per Kamera identifizieren... Igel im Haus Dorf halt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Schon, aber ich hatte den vorher schon über Kreuz getauscht. Der MDT-Support sagte trotzdem "tauschen", daher die Anfrage an deinen Chef. Ich tippe auf einen Firmware-Bug, EMV-Störquellen sind da eigentlich keine in der Nähe...

    Edit: Der betroffene PM ist der mit den meisten Erfassungen am Tag. Könnte mir vorstellen, dass damit Bugs mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgelöst werden.
    Zuletzt geändert von thilog; 26.09.2023, 12:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Dafür stellt ein Gerät nach einigen Wochen Laufzeit bis zum nächsten Reboot immer die Präsenzerkennung ein.
    Der wird aber doch getauscht? Jedenfalls lag am Freitag einer im Wareneingang...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Dafür stellt ein Gerät nach einigen Wochen Laufzeit bis zum nächsten Reboot immer die Präsenzerkennung ein.
    Komisch, das kenne ich von MDT PIR Meldern gar nicht. Läuft alles zuverlässig durch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hebomeannchen
    antwortet
    Siehe Post #31: 2-3 Meter

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Wie viel Abstand zwischen AP und PM sollte man den möglichst einplanen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Phantomauslösungen treten bei mir seit dem Versetzen des PM nicht mehr auf. Dafür stellt ein Gerät nach einigen Wochen Laufzeit bis zum nächsten Reboot immer die Präsenzerkennung ein. Bin insgesamt nicht so angetan von der Zuverlässigkeit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hebomeannchen
    antwortet
    Besteht das Problem mit den Phantomauslösungen immer noch oder wurde es mittlerweile behoben?

    Besteht das Problem mit dem Abstand zu APs bei allen PMs oder sind z. B. die BJ Premium hier unempfindlicher?

    Ich Plane aktuell mein EFH und an zwei Stellen sind APs nur ca. 1m entfernt. Phantomauslösungen wären für mich unakzeptabel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    An den Phantomauslösungen. Wenn keine da sind, ist aller in Ordnung. Allerdings kann es auch andere Ursachen dafür geben. Über die Charge kann man es nicht feststellen, da nur ein Teil der Geräte betroffen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    hjk Darf ich fragen, wie sich die Probleme bei der problematischen Charge zeigen und wie ich erkenne, ob ich betroffene Geräte in meiner Installation verbaut habe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Leider gibt es verschiedene Ursachen. APs, Zugluft allgemein, Zugluft über Leerrohre. Dazu kommt noch ein Problem in einer Charge.
    Wenn du die äußeren Probleme ausschließen kannst, bitte die Firmware auf den letzten Stand bringen. Vorher die DCA aktualisieren.
    Falls dann noch Probleme auftreten, den Support kontaktieren.
    Zuletzt geändert von hjk; 20.03.2023, 07:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris15
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das wird noch untersucht. Die Tests laufen.
    hjk
    Gibt es hier schon Ergebnisse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwknx
    antwortet
    ... das gehört zum "fairen Umgang" miteinander einfach dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Na mal gut das hier einer sowas auch zugibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwknx
    antwortet
    Update: Ich habe die Ursache „meiner Phantomauslösungen“ gefunden. Es war weder der Einfluß eines AP‘s noch ein Luftzug im Mauerwerk, sondern „viel einfacher“:
    Ich habe noch einen alten BWM Gen.1 am Bus vermeintlich ohne parametrierte Funktion (mit sehr ähnlicher PA). Dieser BWM war nicht vollständig entladen auch wenn die zugehörige GA nicht mehr in der ETS mit dem alten BWM verknüpft war (den ursprünglichen Einsatz dieses alten BWM kann ich nicht mehr vollständig rekonstruieren). Dieser BWM war aber für die unerwarteten Einschaltsignale verantwortlich. Rückblickend betrachtet sind selbst die nächtlichen Auslösungen plausibel.
    Somit kein Problem seitens des MDT BWM, sondern Problem vollständig auf meiner Seite.

    Einen Kommentar schreiben: