Hallo Zusammen
Mir fehlt leider bei diesem Thema etwas der Durchblick und somit habe ich wohl die Diskussionen in den gefundenen Posts nicht ganz verstanden... Ich versuche mal zu schreiben, was meine Vermutung ist...
Die Reed-Kontakte werden in die Fenster verbaut. Die Überwachung kann etweder über Tasterinterfaces (dezentral bei Fenster) oder via Binäreingang (Zentral in Schaltschrank).
Variante 1:
Wenn ich das ganze via Tasterinterface löse, dann verbaue ich diese Unterputz direkt beim Fenster und schliesse die Kabel der Reed-Kontakte direkt an den Tasterinterface an. An die Tasterinterface wird der Bus angeschlossen. Die Tasterinterface sind somit komplett versteckt und nicht sichtbar. Keine Hilfsspannung benötigt, da die Taster selber eine Hilfsspannung haben, die ausreichend ist?
Beispiel für Tasterinterface
MDT BE-04001.01 Tasterinterface 4-fach
Variante 2 (Zentral):
Wenn das ganze Zentral gelöst wird, dann benötige ich einen Binäreingang. Da dieser potentialfrei ist benötige ich ein Netzteil für eine Hilfsspannung. Hier muss auf die Leitungslänge geachtet werden. Gemäss Datenblatt der unten aufgeführten Binäreingänge sollten hier bis zu 100m möglich sein.
Als potentialfreie Variante habe ich folgenden Binäreingang gefunden:
MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei.
Was aber ist mit diesem Binäreingang:
MDT BE-16024.01 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge 24VAC/DC
Liefert dieser selber 24V? Somit würde ich kein Netzteil benötigen?
Als Netzteil könnte ich das KNX-Netzteil verwenden, sofern ich einen zweiten unverdrosselten Ausgang habe? Oder sollte man hier besser ein kleineres Netzteil verwenden? Wenn ja, mit wieviel V/AM ist hier empfehlenswert?
Besten Dank für eure Hilfe.
Stef
EDIT:
Hmm. Kaum wirft man die Suchmaschine nochmals an, findet man wieder neue Informationen...
unterschied-tasterinterface-binaereingang
Darin steht, dass der Binäreingang selber den Strom für die Abfrage liefert... Somit bin ich nun endgültig verwirrt... Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen?
Mir fehlt leider bei diesem Thema etwas der Durchblick und somit habe ich wohl die Diskussionen in den gefundenen Posts nicht ganz verstanden... Ich versuche mal zu schreiben, was meine Vermutung ist...
Die Reed-Kontakte werden in die Fenster verbaut. Die Überwachung kann etweder über Tasterinterfaces (dezentral bei Fenster) oder via Binäreingang (Zentral in Schaltschrank).
Variante 1:
Wenn ich das ganze via Tasterinterface löse, dann verbaue ich diese Unterputz direkt beim Fenster und schliesse die Kabel der Reed-Kontakte direkt an den Tasterinterface an. An die Tasterinterface wird der Bus angeschlossen. Die Tasterinterface sind somit komplett versteckt und nicht sichtbar. Keine Hilfsspannung benötigt, da die Taster selber eine Hilfsspannung haben, die ausreichend ist?
Beispiel für Tasterinterface
MDT BE-04001.01 Tasterinterface 4-fach
Variante 2 (Zentral):
Wenn das ganze Zentral gelöst wird, dann benötige ich einen Binäreingang. Da dieser potentialfrei ist benötige ich ein Netzteil für eine Hilfsspannung. Hier muss auf die Leitungslänge geachtet werden. Gemäss Datenblatt der unten aufgeführten Binäreingänge sollten hier bis zu 100m möglich sein.
Als potentialfreie Variante habe ich folgenden Binäreingang gefunden:
MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei.
Was aber ist mit diesem Binäreingang:
MDT BE-16024.01 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge 24VAC/DC
Liefert dieser selber 24V? Somit würde ich kein Netzteil benötigen?
Als Netzteil könnte ich das KNX-Netzteil verwenden, sofern ich einen zweiten unverdrosselten Ausgang habe? Oder sollte man hier besser ein kleineres Netzteil verwenden? Wenn ja, mit wieviel V/AM ist hier empfehlenswert?
Besten Dank für eure Hilfe.
Stef
EDIT:
Hmm. Kaum wirft man die Suchmaschine nochmals an, findet man wieder neue Informationen...
unterschied-tasterinterface-binaereingang
Darin steht, dass der Binäreingang selber den Strom für die Abfrage liefert... Somit bin ich nun endgültig verwirrt... Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen?