    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Ok, das heißt ihr habt auch alle diese "Buslast Max" Meldungen von der Spannungsversorgung und quittiert die dann einfach weg....
    Ja genau, ich habe das gleiche Netzteil und beim Programmieren natürlich auch die Meldung. Ist völlig normal und funktioniert wie gedacht. Sieh das Programmieren einfach als Test für den Buslastalarm.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Danke! Ab und zu kommt der Busalarm (ein paar Geräte sind in letzter Zeit dazugekommen) auch ohne programmieren.

      6:30 Uhr und 9:30 Uhr (circa)

      Unbenannt.jpg

      Kommentar


        #18
        Vielleicht ist es sinnvoll eine zeitliche Filterung einzubauen.

        Bei mir gibt es auch mal Buslastspitzen, wenn viele Lichtkreise (auch über Szene) gedimmt werden und auch wenn der Status meist nur am Ende des Dimmvorganges gesendet wird. Lässt sich temporär nie ganz vermeiden.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          Bei mir blitzt es auf wenn die Stromzähler am Stück ihre 120 GA auf den Bus senden.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #20
            Daher ist der gefilterte Mittelwert aussagefähiger und dann kann eine niedrigere Warnschwelle gesetzt werden. Dann merkt man wirklich kritische Zustände oder Veränderungen im System.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #21
              Uh, da bin ich froh, das das normal zu scheinen mag
              willisurf Ich müsste jetzt nachschaun, kann man die Warnschwelle im Gerät verändern?
              Ich sehe man kann die Reaktionsgeschwindigkeit ändern...
              Zuletzt geändert von Burgerking; 25.10.2022, 14:11.

              Kommentar


                #22
                Burgerking Ich mache das mit externer Logik (X1 und Signalisierung am G1), kann daher gar nicht sagen, wie das geräteintern am sinnvollsten geht.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  Morgen zusammen,

                  ich habe jetzt in der ETS die "Filterung" der Buslast auf "grob" gesetzt. mal schaun.....