Heizungsregler Samson Trovis 557x an KNX (-Gateway mit OpenKNX)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Hier bekomm ich z.B. 1,92 auf den Bus.
    Dann greift irgendwo bereits eine Einstellung/Logik ein. Die Bus-Rohwerte, die ich auf meinen Register-/Coils-Sniffern von der Trovis bekommen habe, waren immer ganzzahlig, egal welches Register (16 bit INT). Erst durch die Nachbehandlung des Rohwerts wird daraus der konkrete Wert: 192 --> 19,2 (Buswert * Faktor 0.1) oder 192 --> 1,92 (Buswert * Faktor 0.01). Ergo: Irgendwo außerhalb von Trovis und Serial-Adapter verändert irgendwas Deine Werte.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Bus-Rohwert 262
    Hier bekomm ich z.B. 1,92 auf den Bus. Find ich jetzt nicht tragisch, anpassen ist ja kein Problem.
    Bei Bit-Werten kommts richtig, UP z.b. Die Firmware bekomm ich als Ganzzahl (261)

    Cool das Du die 5579 nachgetragen hast. Ich wollt die schon austesten (die jeweiligen ID´s sind ja frei) Wär ne heiden Arbeit gewesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Allerdings leuchtet die ERR-Led auch nicht rot wenn Du die richtige Verbindung hast.
    Das Stimmt, die rote LED geht dann an, wenn mindestens eine Abfrage nicht beantwortet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Entweder es findet noch jemand raus wie der Wert gleich richtig ausgegeben wird, oder man muss ihn in einer Logik aufbereiten
    Der Wert *muss* aufbereitet werden. In der Registerübersicht findet sich neben vielen anderen Infos zu den bisher bekannten Registern ein Listeneintrag 'Faktor', der den jeweils zu benutzenden Umrechnungsfaktor für den Bus-Rohwert angibt. 'Digits' nennt die Anzahl der Nachkommastellen.

    Die Übersicht habe ich übrigens heute nochmal angepasst - für die 5579 ist nun auch Hk3 drin, und die 40.000er Register-Schreibweise ist nun ebenfalls enthalten.

    /tom

    Edit:
    Beispiel für Vorlauftemperatur VF1, Register 12 bzw. 40.013, gerade in meiner 5576 abgelesen:
    Bus-Rohwert 262, Faktor 0.1 mit Präzision von 1 Nachkommastelle und der Einheit °C: 26.2 °C


    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 23.11.2022, 22:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    auf dem Adapterboard erkennen (TX und RX blinken)
    wie Mat sagt ! am GW blinkt nix. Allerdings leuchtet die ERR-Led auch nicht rot wenn Du die richtige Verbindung hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Es müssen die Settings in der ETS passen und dann solltest du es an den LED auf dem Adapterboard erkennen (TX und RX blinken)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    @oefchen​ ich muss erst mal alles verkabeln und noch noch Kleinmaterial dazu bestellen. Dann kann ich ja mal versuchen mit dem GW direkt an Pin 1 und 8 gehen oder Pin 3 und 6. Ich nehme mal an das GW oder der Regler werden daran wohl nicht "sterben". Woran kann ich dann schnell erkennen, ob auf einem der möglichen Pins Modbus-RTU gesprochen bekomme? Leuchtet der blinkt dann die MOD Led am GW oder sehe ich da nur am KNX Bus? (Sorry die blöde frage, aber bin noch nicht so ganz in der Mod-Bus Thematik drin)
    Zuletzt geändert von gegy; 23.11.2022, 12:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    und in Post #2 noch die Modbus Einstellungen nachgereicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Leider sind ganz offensichtlich die Pin-outs der Regler über die Jahre und auch über die Hardwarerevisionen geändert worden.
    Ich habe gerade den USR-DR301 (ModBus TCP zu TTL) an der 5579(2022 FW 2.61) erfolgreich getestet. Hier gibts ein Offset der Register von -1, aberes kommen plausible Daten in Edomi an. Schön...
    Aber die gleiche Konfiguration mit der 5579-001(2006 FW 1.54) führt zu gar nix. ...doch: time out Auch die äußeren Pine 1 und 8 (Gerätebus) zucken sich gar nicht.
    Ich werd jetzt nochmal direkt MB-RTU auf die Pinne jagen....bei beiden...

    Aber: Was da so im Handbuchg steht funzt nicht immer.

    Tom Bombadil Wenn de magst und Dir langweilig ist kannst den DR301 als gesichert (MB TCP zu 5579 FW 2.61) in die Liste eintragen.

    edit:
    Also nach einigen weiteren Versuchen mit der 5579-001 und der 5579-003 kann ich sagen:
    Pin 3 und 6 des Reglers wollen ein TTL-Signal. Modbus-RTU verstehen sie nicht.
    in der 5579-003 gibts nen neuen Parameter C06-F20- Modbus ohne GLT der jedoch keine Auswirkungen auf die Connection hat,
    auch nicht auf die Pins 1 und 8 (GLT-Bus derTrovis). An den Pins bekomm ich weder mit MB noch mit TTL eine Verbindung.

    By the way: An der 5576-001 (FW1.41) funktioniert das genauso.
    Zuletzt geändert von oefchen; 22.11.2022, 16:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Auszug aus dem Handbuch des Reglers.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Laut Trovis Handbuch kann der Regler 485. Ich werde meine Erfahrungen hier dann posten, wenn ich das GW habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Hat bisher noch keiner geschafft, Risiko ist also gering.

    Wobei bei den anderen Reglern auf 1+8 der Gerätebus (485) liegt - ich würd mich nicht mal wundern, wenn die Pins sowohl 232 als auch 485 können, der 232-Zwischenadapter also vielleicht gar nicht notwendig ist. Ist aber nur eine Vermutung ...

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Meines Wissens ja, kann es aber leider nicht testen - hab hier nur 5576 + 5579.

    /tom
    Ok. Ich werde es dann halt einfach testen. Ich geh mal davon aus, dass ich mit dem Tausch der Pins jetzt nicht den Regler schrotte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    Ach ja, ich hab nen 5573 Regler. Muss ich da nun PIN 1 mit PIN 8 tauschen? Da gabs doch nen Hinweis in deinem Wiki.
    Meines Wissens ja, kann es aber leider nicht testen - hab hier nur 5576 + 5579.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    @gegy: Ist der Blick von außen auf die Buchse, Rest samt kompletter Kabel-Bauanleitung siehe Trovis-Wiki.

    /tom
    Super, danke Tom für die Klarstellung. 😃
    Ach ja, ich hab nen 5573 Regler. Muss ich da nun PIN 1 mit PIN 8 tauschen? Da gabs doch nen Hinweis in deinem Wiki.
    Zuletzt geändert von gegy; 20.11.2022, 11:10.