    Ich habe keine Ahnung wo da der Unterschied ist...ich nehm das einfach hin.
    Könnt mir vorstellen das die an unterschiedlichen Stellen (Hardwareseitig) gespeichert werden.
    Ist aber nur geraten....

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Coil Register hast gefunden ?
    Deine PDF habe ich gefunden. Ich glaub ich werde langsam schlauer: Es gibt Coil Register und es gibt Holding Register. Kannst du mir da den Unterschied einfach erklären? Warum sind nicht alles Holding Register?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    geht dein Modul dann irgendwann auf MOD-BUS Error. (Rote LED)
    Das passiert wenn mind. eine Abfrage nicht beantwortet wird. Setz mal die Abfragezeiten / Intervalle etwas hoch, vlt reicht das schon.

    Coil Register hast gefunden ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    dass ich hier auch 145 verwende
    Nicht ganz. Du kannst beides verwenden...kurz oder lang. Nach der >ormel von oben:
    Also Reg 144 oder +40001 = 40145

    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    Außtemp Fühler 10 und nicht 40010
    Das sind zwei unterschiedliche Register die nicht den gleichen Fühler auslesen

    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    Warum fehlen in deiner Liste so viele Register?
    eV sind sie einfach nicht vergeben oder auch nur von Samson nicht dokumentiert. Oder aber es sind Coil-Register, die Du dann nicht in der Liste der Holding-Reg findest.
    hast Du bei Listen ? Holding und Coil Register ? Ich füg die mal noch in Post2 ein.
    Da findest auch die UP-Register

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Stimmt, Rk4 hab ich damals als "TW" bezeichnet (Trinkwasser). Findest Du hauptsächlich im 1.800er und 1.900er Registerblock (ID 1799-1999). Die ganze Liste besteht quasi aus solchen 'Blöcken', die inhaltlich zusammengehören.

    /tom
    Du hast Recht! Mit dem Register 'BetriebsArtTW': 'ID': 111, 'HR': 40112, kann ich den TW Kreis (RK3 bei mir) tatsächlich auch auf StandBy schalten. Was aber total komisch ist, oder ich wohl auch noch nicht verstehe: Wenn ich den Kreis nun auf Standby schalte (status 2), dann kann ich ihn nicht wieder auf Automatik schalten, oder liegt das daran, dass ich gerade im GLT Modus bin? Ich kann ihn auch am Regler händisch nicht auf Automatik Modus stellen. Das wird komplett ignoriert. Jetzt muss ich mal abwarten bis der Regler den GLT Modus verlässt, damit ich sehe ob dann der Regler wieder automatisch in den Automatik Modus wechselt.

    Tom Bombadil Warum fehlen in deiner Liste so viele Register? z.b.: 36 - 98? https://github.com/Tom-Bom-badil/sam...r/_register.py

    Masifi Eines ist noch seltsam: Ich lese einfach 4 Temperaturen am MOD-BUS und alle Daten kommen korrekt am KNX an. Trotzdem geht dein Modul dann irgendwann auf MOD-BUS Error. (Rote LED). Das verschwindet auch wieder, kommt dann aber wieder. Kann es wirklich sein, dass ich hier den Endwiderstand einlöten muss?

    oefchen Sag mal, woher hast du die Registernummer für die Umwälzpumpe (bei dir 57)? Die steht nicht in der Liste von Tom Bombadil


    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Da hast natürlich nicht ganz unrecht Hab ich auf die Schnelle gar nicht drauf geachtet.
    Probieren würd ich das schreiben auf dieses Register trotzdem....ich hab in dieser Richtung noch nix gelesen.


    Ich kann dir bestätigen, auf dieses Register (RaumtempRF1) kann man nicht schreiben.

    Woher hast du diese Info: 1025 5576 CON-RT FB01RF1 1025: FB01: Raumfühler RF1
    Ich finde das auch nicht in toms liste. Kann es sein, dass du da eine andere Quelle hast?
    Zuletzt geändert von gegy; 31.12.2022, 15:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Zu den Registern: es ist egal wie Du sie eingibst. Das eig Register wäre zb 144, Du kannst es auch mit +40001 angeben, also 40145
    Sorry, wenn ich hier auf dem Schlauch stehe. Aber verstehe ich es richtig, dass ich hier auch 145 verwende kann? Ich gebe ja die anderen Register auch im kurzen Format an. Zb. Außtemp Fühler 10 und nicht 40010. Geht hier nur ums Verständnis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Da hast natürlich nicht ganz unrecht Hab ich auf die Schnelle gar nicht drauf geachtet.
    Probieren würd ich das schreiben auf dieses Register trotzdem....ich hab in dieser Richtung noch nix gelesen.

    Ansonsten :
    1025 5576 CON-RT FB01RF1 1025: FB01: Raumfühler RF1
    aus der Coil-Liste

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Es gibt doch nen Raumfühler...in der Liste 1 bis 3

    Schreib da

    Dachte der ist „ro“ Read Only?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Es gibt doch nen Raumfühler...in der Liste 1 bis 3
    'Messwert des Eingangs RF1' 'RaumtempRF1': 'ID': 19 'HR': 40020
    Schreib da

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Stimmt, Rk4 hab ich damals als "TW" bezeichnet (Trinkwasser). Findest Du hauptsächlich im 1.800er und 1.900er Registerblock (ID 1799-1999). Die ganze Liste besteht quasi aus solchen 'Blöcken', die inhaltlich zusammengehören.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Was auch erklären würde, warum Du Rk3 nicht aus dem Standby holen kannst, den Regelkreis gibt's nämlich gar nicht.
    Ich werde wohl die vier RKs durchprobieren. Was ich jedoch festgestellt habe: Wenn ich am Regler den (mutmaßlichen) RK3 auf Automatik (Uhr-Symbol) habe, dann bekomme ich als Status vom Register 40110 als Antwort ne 4. Stelle ich am Regler den RK3 auf Standby um, bekomme ich ne 2.
    Deine Erklärung könnte aber durchaus zutreffen. Ich finde aber in deiner Liste (https://raw.githubusercontent.com/To...r/_register.py) keinen RK4. Da gibts nur RK1, RK2 und RK3.

    oefchen Danke für die ausführliche Erklärung, Da lag ich mit dem Property Datentyp genau richtig. Datentyp für die Temperaturen passt auch und das mit dem Umrechnungsfaktor habe ich auch gefunden. Temperaturen funktionieren schon. Jetzt muss ich noch werte schreiben können. RK Betriebsart und was mir auch wichtig ist: Ich will irgendwie die Raumtemperatur auf den Regler bringen, damit ich einen Raumeinfluss auf den Regler geben kann und gegebenenfalls auch die Temperatur abgesenkt werden kann, oder der Regler die Temperatur auf den Sollwert einfließen lassen kann. Du weißt nicht zufällig, auf welches Register ich die Raumtemperatur schreiben kann?
    Und danke fürs Mut machen.
    Zuletzt geändert von gegy; 30.12.2022, 20:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Die Firmware und somit auch die Adressierung der Regelkreise, Register und Coils ist für fast alle Reglermodelle identisch (nur auf der 5578-E scheint es wohl Sonderlocken bei der Firmware zu geben). Entsprechend sind auch die Bezeichnungen zu den Heizkreisen in meiner Liste für alle Regler gleich, siehe auch Einstellfunktionen für Parameter/Coils (PA/CO) in Deinem Handbuch:

    PA1 / CO1 - Rk1 Heizung,
    PA2 / CO2 - Rk2 Heizung,
    PA3 / CO3 - Rk3 Heizung,
    ​PA4 / CO4 - Rk4 WW,
    PA5 / CO5 - GLT- und anlagenübergreifende Funktionen.
    PA6 / CO6 - Systembus (Modbus) und Zählerbus (M-Bus),
    PA7 / CO7 - Gerätebus,
    PA8 / CO8 - Binärein- und -ausgänge.

    ​Das, was ein Reglermodell nicht hat, fehlt entsprechend in den Einstellungen. Nach meinem Verständnis sollte also bei 2 Heizkreisen mit Warmwasser (z.B. bei Deiner 5573) Rk1, Rk2 und Rk4 verfgügbar sein. Was auch erklären würde, warum Du Rk3 nicht aus dem Standby holen kannst, den Regelkreis gibt's nämlich gar nicht.

    Ich habe hier keine 5573 zum Ausprobieren - falls also die obige Information auf der 5573 nicht zutreffend ist, lern ich gerne dazu.

    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 30.12.2022, 19:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    ...schnell noch im alten Jahr

    Zu den Heizkreisen: die 5578/5579 haben 3 HK und den Warmwasserkreis....die 73er nennt den WWK HK3

    Lt Beschreibung bleibt der Regler, wie Tom schon schreibt, 30 min im GLT Modus. Allerdings geht meine 5579 nicht in den Autark Modus zurück solange sie Befehle über MB bekommt (retrigger)

    Zu den Registern: es ist egal wie Du sie eingibst. Das eig Register wäre zb 144, Du kannst es auch mit +40001 angeben, also 40145

    Ja natürlich brauchts im GW für jede Abfrage oder jeden Schreibvorgang eine eigene GA. Temperaturen nutzen DPT 9001, alle anderen habe ich auf vorzeichenlos 7010- Property Datentyp
    Wenn die ETS die DPT´s nicht automatisch anpasst kannst Du das über Rechtsklick aufs KO oder die GA und Einstellunjgen händisch anpassen.

    Flags brauchst Du nicht anpassen

    Der Datentyp im MB GW passt mit 7 oder 8....ich habe keinen Unterschied festgestellt. Und der 8er kostet nix extra Für Temperaturen nimm die 9, so kannst weiter unten unter "ModbusValue/Var1 den Faktor 10 eingeben.

    Zu den Betriebsarten-Einstellungen...
    Ich habe festgestellt das die Betriebsart etwas Zeit braucht um nach Änderung über MB beim Auslesen auch so angezeigt zu werden. ....why ever
    Du hast Deinen Regler ja schon produktiv am Netz, kannst also nach Eingriff eine Veränderung sehen. Lies und /oder Sende doch mal mit den Register-Nummern für HK2. Ich würde fast denken damit wird der WW-Kreis geregelt....auch wenn HK3 angezeigt wird.
    Ansich hat die 5573 eben nur 2 Heizkreise die sie ansteuern kann.

    Gutes Gelingen weiterhin ! Bist ja schon auf der Ziellinie

    Einen Kommentar schreiben:


  • gegy
    antwortet
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Nachtrag:


    Ömmmm, jetzt steh ich auf dem Schlauch. Hattest Du nicht eine 5573? Die hat meines Wissens nur Rk1 (Heizung), Rk2 (Heizung) und Rk4 (WW). Einen Rk3 (Heizung) gibt es meines Wissens nur bei der 5578 und der 5579.

    /tom
    Da liegst du richtig, ich habe eine 5573. Die hat laut Handbuch und Displayanzeige 3 RKs. Bei meiner eingestellten Anlage wird RK1 und RK3 freigeschaltet. Am Display kann ich zwischen 1 und 3 wählen. RK1 macht bei mir die Fußbodenheizung und RK3 pumpt meinen Warmwasserboiler mit Energie voll. Natürlich kann es sein, dass wir hier von verschiedenen Dingen reden, da ich nur am Rande mit Installationen zu tun habe.

    Ich habe eine Primärseite (Fernwärme) und eine Sekundärseite (Heizung + Warmwasserboiler)
    Tom Bombadil Es muss ja ein RK3 da sein, da ich den Betriebsstatus auslesen kann. Als der Regler auf „Automatik“ im RK3 stand, bekam ich ne 4 für RK3 Status zurück. Als ich ihn dann auf StandBy gestellt habe (direkt am Regler) kam eine 2 zurück.
    Eines ist noch seltsam: Am Regler selbst kann ich 4 Modi wählen: Sonne, Mond, Standby und Automatik. Das Register 40110 hat aber nur 3 modi zur wahl: 2 = Standby, 4 = Sonne und 5 = Mond. Wie kann man den Regler denn in den Automatik Modus schalten? Warum will ich das eigentlich machen: Im Sommer schalte ich alle RKs auf Standby. Der Regler wird nur im Winter gebraucht. ICh möchte das gerne via KNX Bus machen.

    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen

    Wenn ich mich richtig erinnere, wird nach erfolgreichem Schreiben der Schlüsselzahl der Regler für 30 Minuten auf "GLT" (GebäudeLeitTechnik) gesetzt, was auch auf dem Reglerdisplay entsprechend angezeigt wird.
    Aaaahhhh. 😅 Da wird mir wieder was klar. Ich dachte warum steht am Regler nun 6LT. Das dies ein G und keine 6 ist habe ich nicht erkannt. Ich dachte, da hab ich jetzt nen Fehler gemacht und irgendwas stimmt am Regler nicht. Hab ihn dann stromlos gemacht und da war die blinkende Meldung weg. Danke tom für die Info. Das hätten sie auch ins Handbuch des Reglers schreiben können. (Ich hab dazu keine Info gefunden)
    Das heißt dann wohl, dass ich die Schlüsselzahl schreiben konnte und diese öfter schreiben muss, oder irgendwo abfragen kann, ob der Regler schon im GLT modus ist. Wobei es macht sicher Sinn, diese dann immer zu schreiben.
    Zuletzt geändert von gegy; 30.12.2022, 20:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Nachtrag:

    Zitat von gegy Beitrag anzeigen
    Einen Kanal zur Betriebswahl für RK3 angelegt. (Register 109 - KNX -> MOD-BUS)
    Ömmmm, jetzt steh ich auf dem Schlauch. Hattest Du nicht eine 5573? Die hat meines Wissens nur Rk1 (Heizung), Rk2 (Heizung) und Rk4 (WW). Einen Rk3 (Heizung) gibt es meines Wissens nur bei der 5578 und der 5579.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben: