Hallo,
ich habe meine Raffstore erfolgreich mit dem MDT JAL-0810M.02 in Betrieb genommen, die Referenzfahrt gemacht und die Lamellen Verstellzeiten bestimmt. Das Anfahren der absoluten Position und der Lamellen Position funktioniert, aber nur wenn die Befehle nacheinander kommen. Sende ich eine absolute Position und während dem Fahren des Raffstore eine Lamellen Position, so wird diese nach dem Stopp nicht angefahren. Sende ich nach dem Stopp die Lamellen Position, dann fährt der Raffstore die korrekte Position auch an.
Ein weiteres seltsames Verhalten habe ich beim Verwenden von Szenen.
Im JAL-0810M.02 ist folgendes konfiguriert
Szene 1: Pos = 0%, Lamellen = 0%
Szene 2: Pos = 20%, Lamellen = 50%
Szene 3: Pos = 40%, Lamellen = 100%
Ausgehend von Szene 1, schicke ich den Befehl für Szene 2. Der Raffstore fährt die Position an, die Lamellen bleiben aber geschlossen obwohl sie auf 50% fahren sollten. Rufe ich die Szene 2 noch einmal auf, passiert nichts.
Mache ich das selbe ausgehend von Szene 3, dann fährt der Raffstore wieder auf die korrekte Position, aber die Lamellen bleiben offen, obwohl 50% konfiguriert ist. Schicke ich jetzt noch einmal den Szene 2 Befehl, dann fahren die Lamellen aber auf die 50%.
Das Verhalten ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, oder was ich machen kann um das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank,
Armin
ich habe meine Raffstore erfolgreich mit dem MDT JAL-0810M.02 in Betrieb genommen, die Referenzfahrt gemacht und die Lamellen Verstellzeiten bestimmt. Das Anfahren der absoluten Position und der Lamellen Position funktioniert, aber nur wenn die Befehle nacheinander kommen. Sende ich eine absolute Position und während dem Fahren des Raffstore eine Lamellen Position, so wird diese nach dem Stopp nicht angefahren. Sende ich nach dem Stopp die Lamellen Position, dann fährt der Raffstore die korrekte Position auch an.
Ein weiteres seltsames Verhalten habe ich beim Verwenden von Szenen.
Im JAL-0810M.02 ist folgendes konfiguriert
Szene 1: Pos = 0%, Lamellen = 0%
Szene 2: Pos = 20%, Lamellen = 50%
Szene 3: Pos = 40%, Lamellen = 100%
Ausgehend von Szene 1, schicke ich den Befehl für Szene 2. Der Raffstore fährt die Position an, die Lamellen bleiben aber geschlossen obwohl sie auf 50% fahren sollten. Rufe ich die Szene 2 noch einmal auf, passiert nichts.
Mache ich das selbe ausgehend von Szene 3, dann fährt der Raffstore wieder auf die korrekte Position, aber die Lamellen bleiben offen, obwohl 50% konfiguriert ist. Schicke ich jetzt noch einmal den Szene 2 Befehl, dann fahren die Lamellen aber auf die 50%.
Das Verhalten ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, oder was ich machen kann um das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank,
Armin
Kommentar