MDT Heizungsaktor -> Ventil geschalten obwohl Soll-Temperatur überschritten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Ja, du hast Recht, mein Wissen über Elektrik ist übersichtlich.

    Ich möchte den Fehler eingrenzen, damit die Handwerker nicht mehrfach oder umsonst kommen müssen. Irgendwas abklemmen oder neu anklemmen mache ich aufgrund meines Unwissens nicht.

    Ich habe jetzt gegen den Neutralleiter gemessen, beim Testbetrieb hat der jeweils aktive Kanal 220 V, sonst 0 Volt oder minimal, das Ventil Kanal A ist aber immer auf. Es ist auch richtig zugeordnet, die Heizung ist immer auf Vollgas, so sind wir auf den Fehler aufmerksam geworden.

    Kommentar


      #32
      Stellventil tauschen, oder einfach mal das besagte Ventil an Kanal B betreiben (oder direkt an 230V)

      Kommentar


        #33
        BTSV1967 kannst du mal ein Bild deiner Ventile machen, dann sehen wir auch um welche es genau geht. Vielleicht auch mal abziehen und nach einem Typenschild schauen.

        Kommentar


          #34
          Vielen Dank für die guten Hinweise. Ich werde jetzt mal den Heizungsbauer anrufen, auf der KNX-Seite liegt der Fehler wohl eher nicht.

          Kommentar