Da hast du Recht.
das zweite Kabel von rechts in der Zwischenverteilung, wo das mittlere Kabel ankommt.
das zweite Kabel von rechts in der Zwischenverteilung, wo das mittlere Kabel ankommt.
# | Zeit | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zieladresse | Zielname | Hop Count | Typ | DPT | Info |
821 | 27.11.2022 15:52:42,063 | vom Bus | Niedrig | 1.1.3 | AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230 VAC | 2/4/14 | Diagnose Kanal G | 6 | GroupValueWrite | 16.000 Zeichen (ASCII) | 32 33 30 56 20 46 65 68 6C 65 72 20 20 20 | 230V Fehler | |
1055 | 27.11.2022 16:03:25,996 | vom Bus | Niedrig | 1.1.3 | AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230 VAC | 2/4/14 | Diagnose Kanal G | 6 | GroupValueWrite | 16.000 Zeichen (ASCII) | 57 69 20 48 20 53 74 61 6E 64 62 79 20 31 | Wi H Standby 1 |
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar