Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Dehn empfiehlt aktuell den BCO CL2 B180 in Verbindung mit dem BT 24. In einem älteren Schutzvorschlag ist der BXT ML2 B 180 aufgeführt, ebenfalls zusammen mit dem BT 24.
Marcus, wo liest du das? Ich kann nichts finden. Kann aber auch sein, das es noch zu früh ist.
Meine Frage war wieso sollte ich einen mit 180V (B180) nehmen wenn es einen 24 bzw. 33 V (BT24) gibt?
Typ2 habe ich bereits bei allen 3 Spannungsversorgungen verwendet. Und zusätzlich habe ich noch auf der Außenlinie den Überspannungsschutz von ELABNet.
Update:
Wahrscheinlich wegen dem geringen Nennstrom, der 180 hat 1,2 A und der 24 1 A. Was mir aber ausreichen würde.
Zuletzt geändert von Burgerking; 29.11.2022, 06:35.
Dehn empfiehlt aktuell den BCO CL2 B180 in Verbindung mit dem BT 24. In einem älteren Schutzvorschlag ist der BXT ML2 B 180 aufgeführt, ebenfalls zusammen mit dem BT 24.
Bei beiden erfolgt die Erdung über die Hutschiene. Gibt es die auch mit Erdungsanschluss?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.