Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

QC Dimmer plus/Heizung plus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    QC Dimmer plus/Heizung plus

    Hallo Zusammen,

    ich habe folgendes Problem, bei allen o.g. Funktionsvorlagen kann ich keine Parameter für min/max und step eintragen, diese sind bei mir ausgegraut. Es steht als Vorlage 1 und 0 allerdings kann ich dieses nicht ändern.

    QC 1-122 Heizung plus
    QC 1-102 Dimmer plus
    QC 1-123 Jalousie

    QC Version 4.5.0

    Habt ihr einen Tipp für mich voran es liegen könnte?
    Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 19:47.

    #2
    Du musst das in den verbundenen Datenpunkttypen unter "Kommunikationsobjekte" ändern.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      leider ist dort auch alles ausgegraut… oder muss ich das woanders ändern



      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 22:41.

      Kommentar


        #4
        Nein nein.. im Experten, nicht im QC.
        kommunikationsobjekteexperte.jpg
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank, das hat schonmal funktioniert, allerdings kommen nun 2 Fehlermeldung wenn ich es übertragen möchte...

          min: -20
          max: 50
          Schrittgröße: 1

          Datentyp: 1-Bit

          grafik.png

          min Wert auf 0 und max Wert auf 1 und beide Fehler sind weg...

          erst bei 16 bit funktioniert es, ist das richtig so?

          Anschliessend übertrage ich es und kann die Temperatur im gewünschten Bereich ändern, trotzdem steht noch 0 0 bei Soll und Ist
          Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 23:04.

          Kommentar


            #6
            Der Datentyp ist aber immer noch 1-Bit. Der kann also nur 0 und 1 annehmen. Ein Min und Max Wert von -20 bis 50 müssen also einen Fehler erzeugen. Ich habe für Sollwerte von Heizungen einen 16 Bit Datentyp. Damit kann man dann auch Werte jenseits von 0 und 1 senden.

            Screenshot 2022-12-02 013447.png
            Grüße

            Henning

            Kommentar


              #7
              Perfekt ich danke dir, es hat geklappt, habe den Fehler gefunden.

              Nach dem Update hat er alles auf 1-Bit gestellt Heizung Jalousien und Dimmen

              Kommentar

              Lädt...