Hallo Zusammen, nach der aktuellen Planung wird meine Linie nunmehr 75 Geräte haben.
Da ja laut Empfehlung max 64 Geräte in einer Lienie seien dürfen habe ich mir folgende Lösung "erarbeitet"
Ich habe 2 Unterverteilungen.
In der ersten ist eine Spannungsversorgung. Von hier aus geht ein EIB Kabel zur VT2. hier trenne ich und setzte den Linienverstärker Gira 1023-00 ein.
Nun kommt dei Spannungsversorgung in VT2 hinzu Gira 1086-00.
Ist diese Installation korrekt, muss ich Gruppenadressen ändern für die Geräte von VT2?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank vorab.