Irgendwie ganz komisch:
Ab und zu kommt der richtige Wert, dann wieder 0°C
Bildschirmfoto 2022-12-18 um 09.51.50.png
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Elsner KNX GPS Wetterstation - Abfrage Temperatur
Einklappen
X
-
Bildschirmfoto 2022-12-18 um 09.16.21.png
Es sendet nicht mal alle 9 Minuten den richtigen Wert, sondern immer nur 0°C.
Kann das evtl. an der Hilfsspannung liegen? Wenn die nicht da ist?
Update: An der Hilfsspannung liegt es nicht, wenn ich die abklemme ist die WS ganz weg.Zuletzt geändert von archimedes; 18.12.2022, 09:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das KO der WS sendet.von sich aus -9 alle 5 Minuten und wenn Du in Minute 2 mit der selben GA ein ReadRequest auslöst kommt ein ReadRespond Telegramm von der PA der WS mit 0°? Oder siehst nur ein Telegramm mit der GA?
Also wenn das KO der WS das L-Flag hat und sonst kein weiteres mit der GA verbundenes KO im Bus (Kannst in der GA-Baumansicht prüfen) dann ist es ein Thema für den Support. Ansonsten erstmal die Flags korrigieren und nochmal versuchen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Elsner KNX GPS Wetterstation - Abfrage Temperatur
Hallo zusammen!
Ich habe eine Elsner KNX GPS Wetterstation und mir ist in meiner Visu aufgefallen, dass 0°C Außentemperatur angezeigt wird, obwohl wir aktuell -9°C haben.
Jetzt habe ich heute mit der ETS mal etwas nachgeforscht. DPT 9.001 ist gesetzt - soweit richtig. Die Wetterstation sendet von sich zyklisch auch den korrekten Wert, aber wenn ich ein "Wert lesen"-Telegramm sende, liefert sie 0°C zurück.
Das ist doch ein Bug oder? Kann man da was tun?
Danke euchStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: