    Hallo zusammen,

    ich hab von MDT AZI und AMI im Einsatz.

    Der AZI gibt wenn ich es richtig verstanden habe aufgrund des Anschlusses des N-Leiters ziemlich genau die Wirkleistung aus.

    Der AMI dagegen berechnet sich anhand der Stromstärker und der angegebenen Spannung die Scheinleistung und gibt diese als theoretische Wattstunde aus.
    berechnet ihr irgendwie passenderweise die Wirkleistung, weil diese Angabe ist doch relativ ungenau?

    Das dies nicht auf dem Niveau wie beim AZI erfolgen kann ist mir bewusst. Ich würde nur gerne den realen Wert annähern.

    Grüße
    Chris

    #2
    Den realen Wert annähern geht ausschließlich, wenn die angeschlossenen Verbraucher einen permanent konstanten cos-phi haben. Andernfalls wird jeder Korrekturfaktor in der einen oder anderen Situation falsch sein. In der Praxis also tendenziell nur brauchbar, wenn eine ohmsche Last angeschlossen ist, denn bei nicht ohmschen ist der cos-phi in der Regel nicht Konstant.
    Chris

    Kommentar


      #3
      Ok danke für die schnelle Antwort.