Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

X1 bei Eingangsänderungen ein EIN-Signal senden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    X1 bei Eingangsänderungen ein EIN-Signal senden

    Hallo zusammen,

    konnte bisher leider nicht den passenden Baustein finden und dachte ich frag euch mal.

    Gibt es in X1 einen Baustein, welcher bei Wertänderung eines Eingangs (Z.B: Number) am Ausgang ein EIN (True) ausgibt?

    Send-By-Change leitet ja nur den Wert weiter, ich möchte jedoch einfach nur das ein EIN-Signal gesendet wird.

    Vielen dank für eure Hilfe.

    Grüße
    Chris

    #2
    Ein Wertgenerator nach einem Send-by-change.

    Kommentar


      #3
      Vergleicher >= 0 sendet immer eine 1

      Kommentar


        #4
        Vielen Dank für eure Antworten.
        Funktioniert so allerdings leider noch nicht ganz.

        Ein Wertgenerator nach einem Send-by-Change geht nicht weil ich als Auslöser kein INT anschließen kann um danach immer eine 1 zu generieren.
        Einen Vergleicher kann ich mit >=0 nicht verwenden, da dieser sobald der Eingangswert >= 0 auf EIN steht das Ausgangssignal aber nie wieder triggert.

        Evtl. habe ich was übersehen?

        Kommentar


          #5
          Zitat von Chris9090 Beitrag anzeigen
          Evtl. habe ich was übersehen?
          Etwas mehr Eigeninitiative und anschauen der vorhandenen Bausteine?

          Sollte funktionieren, solange Eingang ungleich 0:
          gpa_trigger_bei_change.jpg

          Kann der Eingang auch 0 werden, nach dem Konverter noch einen Inverter und ein ODER-Gatter einfügen:
          image.png




          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #6
            Ah "Typ-Konverter" so sollte es gehen. Vielen Dank!

            Kommentar


              #7
              Zitat von Chris9090 Beitrag anzeigen
              Einen Vergleicher kann ich mit >=0 nicht verwenden, da dieser sobald der Eingangswert >= 0 auf EIN steht das Ausgangssignal aber nie wieder triggert.
              Doch, der Vergleicher vergleicht bei jedem eingehenden Wert neu und gibt das auf den Ausgang, deshalb sbc nur auf dem Eingang

              Kommentar

              Lädt...
              X