Hi,
Experte 4.11.3 in beiden Projekten.. vor kurzem sagt ein Kunde "immer wenn Sie den HS neustarten, ist anschließend die Heizung auf Standby!" Ich mir gedacht "jaja..." also geprüft, der Homeserver schickt auf der zentralen Betriebsartumschaltung nach dem Neustart wirklich ein Standby..
Im Projekt ist 20x die Heizungsfunktion verwendet und 1x als zentrale Betriebsartumschaltung nur DA macht er das?
Die GA ist in keiner Logik oder sonst was verwendet. Es hat nur geholfen die Funktion zu löschen, neue NEUE GA anzulegen und dann eine neue Funktionsvorlage zu erstellen, seit dem ist da Ruhe. Er schickt auch nicht mehr die alte, falsche GA. Aber wenn ich DIE GA von vorher verwendet, geht der Spuk aufs neue los. 
Anderes Projekt, anderer Kunde, HS übernommen, Experte 4.11.3... Kunde sagt neu Neustart geht die Heizung von Heizen auf Kühlen. Die Klimaanlagen gehen an.
Geprüft, die GA ist nur in der einen Funktion verwendet.. Heizen/Kühlen Umschaltung. Da hat der Kollege davor vergessen das er sich den Zustand merken soll, okay. Aber warum zum Teufel schickt der HS da eine 0 heraus?!
Ich habe beide Projekte geprüft, die GAs werden wirklich nur in Funktionsvorlagen im QC verwendet. Nicht in der freien Visu, nicht im Logik Editor.
Einmal hat die GA zentral Adressen, einmal nicht. Woran könnte das noch liegen?
Gruß
Roman
Experte 4.11.3 in beiden Projekten.. vor kurzem sagt ein Kunde "immer wenn Sie den HS neustarten, ist anschließend die Heizung auf Standby!" Ich mir gedacht "jaja..." also geprüft, der Homeserver schickt auf der zentralen Betriebsartumschaltung nach dem Neustart wirklich ein Standby..
Im Projekt ist 20x die Heizungsfunktion verwendet und 1x als zentrale Betriebsartumschaltung nur DA macht er das?


Anderes Projekt, anderer Kunde, HS übernommen, Experte 4.11.3... Kunde sagt neu Neustart geht die Heizung von Heizen auf Kühlen. Die Klimaanlagen gehen an.

Geprüft, die GA ist nur in der einen Funktion verwendet.. Heizen/Kühlen Umschaltung. Da hat der Kollege davor vergessen das er sich den Zustand merken soll, okay. Aber warum zum Teufel schickt der HS da eine 0 heraus?!
Ich habe beide Projekte geprüft, die GAs werden wirklich nur in Funktionsvorlagen im QC verwendet. Nicht in der freien Visu, nicht im Logik Editor.
Einmal hat die GA zentral Adressen, einmal nicht. Woran könnte das noch liegen?
Gruß
Roman