Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe zu DALI Siemens 5WG1 141-AB02 und K210

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hilfe zu DALI Siemens 5WG1 141-AB02 und K210

    Hallo Zusammen,

    es ist nun soweit und ich möchte meine erste DALI Steuerung vornehmen. Nur leider komme ich gerade irgendwie nicht weiter.

    Setup:

    - ets3.f
    - Siemens 5WG1 141-AB02
    - tridonic K210
    - 24V LED Streifen

    Das DALI EVG wird in der 5WG1 Applikation erkannt und ich hab es auch einen manuell angelegten EVG zugeordnet. Wie schon mal geschrieben als "0=Leuchtstofflampe" - aber das sollte funktionieren.

    Mein Problem:

    ich kann das EVG weder direkt am DALI Kontroller ein/aus schalten, noch in der Applikation.

    Hab ich einen Hardware Defekt, oder bin ich einfach nur zu bl....

    Anbei mal die Screenshoots.

    Schon mal besten Dank

    da Franz aus München
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Franz,

    Du mußt unter EVG erst mal ein EVG - Objekt anlegen, bevor Du in Inbetriebnahme das EVG, das er am Bus findest zuordnen kannst!

    vG
    Wolfgang

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      das hatte ich zuerst gemacht und dann zugeordnet. Das sollte also passen

      Ich hab jetzt gerade ein C003 am Bus und das geht problemlos.

      Gruß / Franz

      Kommentar


        #4
        Ich glaub ich hab's gefunden. Ich hab die LED's am K210 an den SEC Ausgang geklemmt - und siehe da, es geht. Warum auch immer.

        trotzdem Danke!