Hallo Zusammen
Ich setze eine Hager Wetterstation TG053A (aka 'Suntracer KNX-GPS Wetterstation' von Elsner) ein. Über diese versuche ich eine Automatisierung bei Dämmerung hinzubekommen - scheitere jedoch an der Hysterese.
Bei keiner der vier Optionen für die Festlegung der Grenzwerte (GW unter=1/GW+Hyst.über=0
GW über=1/GW-Hyst.unter=0, GW unter=0/GW+Hyst.über=1, GW über=0/GW-Hyst.unter=1) scheint die Hysterese berücksichtigt zu werden. Wie aus dem Buslog im Anhang hervorgeht, wird jeweils immer direkt beim Grenzwert geschatet. Dies führt zu mehreren Statusänderungen innert wenigen Sekunden.
Hat jemand ein ähnliches Phänomen festgestellt? Weiss jemand einen Rat?
Gruss
Chris (bac)
Ich setze eine Hager Wetterstation TG053A (aka 'Suntracer KNX-GPS Wetterstation' von Elsner) ein. Über diese versuche ich eine Automatisierung bei Dämmerung hinzubekommen - scheitere jedoch an der Hysterese.
Bei keiner der vier Optionen für die Festlegung der Grenzwerte (GW unter=1/GW+Hyst.über=0
GW über=1/GW-Hyst.unter=0, GW unter=0/GW+Hyst.über=1, GW über=0/GW-Hyst.unter=1) scheint die Hysterese berücksichtigt zu werden. Wie aus dem Buslog im Anhang hervorgeht, wird jeweils immer direkt beim Grenzwert geschatet. Dies führt zu mehreren Statusänderungen innert wenigen Sekunden.
Hat jemand ein ähnliches Phänomen festgestellt? Weiss jemand einen Rat?
Gruss
Chris (bac)