Wenn du möchtest, dass das VISU Element sofort umspringt, könntest du ggf. den Status-Eingang AUCH mit der Ansteuer-Gruppenadresse verbinden.
-
Und sinnvoller Weise zeigt der Slider nur das an was als Status vom Aktor kommt. Insofern so wie der Aktor sein Ziel erreicht hat und jenen Wert als Status sendet und der Status am Visuobjekt an einem KO verbunden ist, dann wird er das auch anzeigen.
Also solch ein Visuelement braucht zwei KO oder zu mindest zwei GA dran verbunden. Eines für das Versenden der Zielposition an den Aktor (passiert beim Loslassen der Visu als absolute Wertvorgabe)
Und eine GA oder auch eigenes KO für das Empfangen des Status. Hat das Visuelement nur ein KO muss es auch ein S-Flag gesetzt haben, damit das Telegramm mit dem Status auch interpretiert wird. Ein effektives Statusempfangs KO sollte das S Flags per Default gesetzt haben.
Insofern mehr Screenshots was da wie mit GAs verbunden ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Prozentangabe gibt es mMn nicht, die Visu rechnet die Prozente in Slider Position um.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist eingestellt "nach Fahrende". Hatte gestern aber auch "alle 5s" getestet, hat auch keinen Unterschied gemacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ist der Aktor eingestellt? Steht da was von 'absolute Position senden: alle 10%, am Ende, ...'?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe gestern zum ersten Mal die Jalousiesteuerung in einem Zimmer auf einen Slider umgestellt. Dabei ist mir aufgefallen, wenn ich der Jalousie mit dem Slider eine Position vorgebe, fährt die Jalousie die Position zwar korrekt an, aber während der Fahrt springt der Slider immer wieder auf die Anfangsposition zurück und nimmt die vorgebene Position erst am Ende der Fahrt wieder ein. Mache ich da etwas falsch?
Und wäre es auch beim Slider möglich eine Prozentangabe angezeigt zu bekommen, so wie beim Symbol auch? Das fände ich praktischer,
Vielen Dank schonmal!
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis, das Changelog auf der Website wird in den nächsten Tagen aktualisiert.
Zum Diagramm: Es gab mal ein Problem beim Monatswechsel. Die Daten waren aber nicht verloren sondern wurden erst einen Tag später angezeigt. Dein Problem klingt nicht danach. Ein Update auf die neuste Firmware empfehle ich aber trotzdem und sei es nur für eine spätere Fehlersuche von MDT. Wenn sich das nicht lösen lässt, bitte an den Support wenden.## KNX Applikationsprogramm: Version 3.5
## Datum: 22.07.2024
### Behoben
- Fehler: In der ETS deaktivierte Funktionen bleiben beim partiellen Programmieren aktivZuletzt geändert von LunkY; 02.08.2024, 10:40.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt ja eine neue Applikation Version 3.5, leider finde ich keine Infos dazu (der Changelog auf der Seite ist noch für die Vorversion).
d0m: Hast Du da ein paar nähere Infos?
Und noch etwas: bei mir bleibt ein einzelnes Diagramm seit einigen Tagen auf 0 hängen, obwohl die Werte eigentlich da sein müssten. War das irgendwann mal Thema (habe noch die alte Firmware und Applikation drauf)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zu den Kommentaren mit verbliebenen Funktionen in der Visu nach Deaktivierung….
Ich hatte dieses Problem auch öfter und habe dann den im ersten Beitrag dieses Threads beschriebenen Workaround benutzt. Volles Schreiben der Applikation anstatt partiell. Damit hat sich das Problem bei mir immer erledigt .
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Florian! Gruppenadressen waren aus Sicherheitsgründen standardmäßig „Automatisch“ und ich habe es versäumt, dies zu überprüfen. Ich habe es ausgeschaltet und jetzt funktioniert es DankeZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenEs geht, wenn du ohne Secure arbeitest, irgendwo ist da ein Fehler bei der Zuordnung von Secure Adressen, ob MDT oder die KNXA Schuld sind, weiß ich nicht.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht, wenn du ohne Secure arbeitest, irgendwo ist da ein Fehler bei der Zuordnung von Secure Adressen, ob MDT oder die KNXA Schuld sind, weiß ich nicht.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ich habe diese Warnung, sie lässt mich die Zuweisung der Objekte nicht fortsetzen und sagt mir, dass ich das Limit erreicht habe. Wie kann ich dieses Limit aufheben, um fast alle 200 Funktionen nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus
DumitruYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Faszinierend! Da hat mich meine Intuition vor diesem Problem bisher bewahrt. Aus einem subtilen Drang heraus setzte ich alle Parameter bei allen Geräten immer auf die Standards zurück wenn ich die entsprechenden Funktionen nicht
mehr benötige und deaktiviere.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Fehler habe ich auch, irgendwann war dann der Abschnitt weg, hat aber viel Zeit gebraucht. Deinen Workaround muss ich mal testen.
Danke Florian
Einen Kommentar schreiben: