  • LunkY
    antwortet
    Das wurde mit der Firmware 2.0.5 korrigiert, ich nehme an es wird eine ältere Firmware verwendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Ist euch aufgefallen, dass mit dem Helligkeitswert (KO 1318) etwas nicht stimmt?

    Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen und bin hauptsächlich verwirrt.
    1) Die MDT Wetterstation sendet die Helligkeit als DTP 9.004 (wenn man der Standard-Einstellung des KO glauben darf).
    2) Die VC-Easy nimmt die Helligkeit als DTP 9.004 (wenn man der Standard-Einstellung des KO glauben darf).
    3) Bei einer GA die in der ETS als 9.004 konfiguriert ist, wird der Wert "47 43 | 4759,04 Lux" angezeigt. Die Visu zeigt in der Oberfläche aber 18243 Lux an. Ein Rolladenaktor, dessen Schwelle bei 18*1000 Lux eingestellt ist zeigt im Diagnoseobjekt keine Schwellwertüberschreitung und die Rollläden bleiben oben.
    4) Ein Hexadezimal-Rechner aus dem Internet rechnet 4743 in 18243 um. Wenn man in der ETS den DTP auf 7.013 umstellt, zeigt die ETS ebenfalls 18243 Lux an.

    => Interpretiert die VC-Easy den Helligkeitswert als DTP 7.013 obwohl es 9.004 ist?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Herzlich Willkkommen im Forum!
    1. Im THB lesen, speziell Kap. 5.1.6 Zeit/Datum
    2. in der ETS die Parameter passend einstellen
    3. in der ETS die GAs für Datum / Uhrzeit an die passenden KOs verbinden
    4. Zur Kontrolle den Gruppenmonitor laufen lassen
    Möglicherweise ist das ein Thema für das Einsteiger-Forum!

    Einen Kommentar schreiben:


  • NiBru
    antwortet
    Hallo - ich versuche verzweifelt die Uhrzeit und das Datum auf den Bus zu bekommen (bin KNX Neuling), aber es gelingt mir nicht.
    habe bereits verschiedene Dinge gelesen, u.a. auch das mal einen zweiten, virtuellen Server anlernen muss. Komme damit aber noch nicht zurecht.

    Kann mir bitte jemand in Schritten erklären, wir ich Zeit und Datum ins System bringe?

    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    😂😂😂
    das habe ich eben dem support auch schon erklärt.
    Ein Reset ist für mich das Gerät über die ETS entladen und wieder laden.

    Neustart wäre für mich auch über das WebIF oder ETS ein Neustart.

    Spannungsreset ist für mich, das gesuchte. 😂

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Spannungsreset am Gerät, dann aktualisiert er sich.
    Na hatte ich doch geschrieben:

    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    hast Du den Kleinen mal resettet, damit er sich ggf. die neuen Einstellungen zieht?
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Vielleicht mal auf Seite 1 übernehmen....
    Done.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 29.01.2024, 14:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    nachdem ich länger keine Zeit hatte weiter zu spielen, habe ich heute endlich mal bei Support angeklingelt:

    Known Bugs:
    DNS wird nicht übernommen --> Spannungsreset am Gerät, dann aktualisiert er sich.


    Vielleicht mal auf Seite 1 übernehmen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Jede Visu/jeder Server hat so seine Probleme, - keine Frage.

    Meine Schmerzgrenze hier ist bei der App-Bedienung am Smartphone (iOS) erreicht, das stört mich noch mehr als die umständliche Sortiermöglichkeit bei der Konfiguration.
    Nach jedem Screenlock, egal wie kurz, muss die VC easy neu verbinden und springt zur Startseite. Widgets, die das umgehen könnten (=Verknüpfungen zu Direkt-Funktionen auf dem Homescreen) gibts es nicht.
    Mal eben Garage auf/zu, Licht auf dem Speicher an/aus, Beschattung nachjustieren fühlt sich dadurch unglaublich zäh an.

    Man kennt MDT für guten Support und langfristige Produktpflege - allerdings mit eher Detail-Verbesserungen (weil die Produkte ohnehin schon so gut durchdacht sind?).
    Ich bin daher skeptisch, ob sich bei der VC Easy noch sooo viel ändern wird. Eine aussagekräftige Rückmeldung zu den Anregungen auf Seite 1 oder eine öffentlich kommunizierte Vision für die weitere Entwicklung gab es afaik nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ob da die Schmerzen kleiner werden...ist die Frage

    Also ich bin nach wie vor recht zufrieden - wenn das noch ein signifikantes (!) Update kommt, passt das bei mir. Und da ich das mit dem Sortieren jetzt verstanden habe, sieht auch meine Visu wieder aus wie vorher, das war am Ende recht einfach und schnell lösbar (eine Gruppe zusammengefasst).

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    … und mir ist das Wurscht. Das ist für mich von Anfang nur als schnelle Zwischenlösung gedacht gewesen. Sobald die Timberwolf Visu erschienen ist, wechsel ich. - Entweder dorthin oder zu einem Gira HS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Also ich selbst habe Steckdosen-Symbole aktuell nicht im Einsatz (falls Du mich meinst).

    Das VC Easy kann kein DCA. Man kann auch nicht die vorhandene PDB per ETS von 3.1 auf 3.2a aktualisieren, da es MDT so nicht vorgesehen hat. Firmware aktualisieren geht (übers Webinterface).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du die neuste Firmware? (DCA vorher auch aktualisieren) ?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich habe das extern übers MDT Logikmodul gelöst. Mit 10 Operanden komme ich bei Fenstern pro Geschoss eh nicht hin...

    Das mit der Steckdose "offen" ist aber ein ärgerlicher Bug - da frage ich mich, ob das Gerät jemals einen Q-Check erfahren hat. Das muss doch sofort auffallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Ist halt nah dran an nutzlos wenn man die Logik-Ergebnisse nicht als KO zur Verfügung gestellt bekommt. Man möchte ja abhängig vom z.B. Fenster-Status Dinge machen. Da ich also ohnehin eine Logik für die Aggregation brauche, kann ich dann dieses Objekt auch in der Visu verwenden. Ich lass mir die Stati vom ABB ABA/S aggregeiren und stelle z.B. den Zustand von Fenster EG, OG, Alle in der Visu dar.
    Per Mail-Funktion sende ich Meldungen wenn die Fenster zu lange offen sind.

    Edit: (Die Logik macht aus dem Status nach gewisser Zeit einen Alarm und der löst dann den Mail-Versand aus))

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich glaube bei der Funktionsauswahl, da gibt es diverse DTPs mit unterschiedlichen Symbolen, z.B. auch Fenster Geschlossen/Offen, das dann die Farben vertauscht.
    Gruß Florian