Es ist ein DALI Gateway Twin plus N 141/21 983403 verbaut (aktuelle Firmware), parametriert über ETS5.
Es zeigt sich folgendes Verhalten bei *allen* EVGs:
Im Normalbetrieb:
- senden einer 1 auf die 1-bit Schalt-GA eines EVG schaltet die Lampe auf den letzten Dim-Wert
- senden eines Wertes auf die 1-byte-GA eines EVG dimmt die Lampe auf den entprechenden Wert
Soweit alles ok.
Fällt bei einem einzelen DALI-EVG die Spannung aus: gleiches Verhalten wie oben.
Fällt beim DALI-Gateway die Spannung aus, wird bei dem Senden einer 1 auf die 1-bit-Schalt-GA die entsprechende Lampe beim ersten Mal immer auf genau 1% gedimmt, egal welches der letzte Dim-Wert vor Spannungsausfall war.
Laut Beschreibung:
"Bei (Netz-)Spannungsausfall speichert das Gerät die aktuellen Dimmwerte aller Gruppen, damit bei Spannungswiederkehr diese wieder zur Verfügung stehen."
Das scheint aber nicht zu funktionieren. Die Einstellungen in der einzelnen EVGs beziehen sich ja nur auf die BUS-Spannungswiederkehr und nicht die Netzspannung (trotzdem sind die Einstellungen dort bei allen EVGs Verhalten bei Ausfall: keine Aktion; Verhalten bei Wiederkehr: wie vor Ausfall).
Jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
Danke
Es zeigt sich folgendes Verhalten bei *allen* EVGs:
Im Normalbetrieb:
- senden einer 1 auf die 1-bit Schalt-GA eines EVG schaltet die Lampe auf den letzten Dim-Wert
- senden eines Wertes auf die 1-byte-GA eines EVG dimmt die Lampe auf den entprechenden Wert
Soweit alles ok.
Fällt bei einem einzelen DALI-EVG die Spannung aus: gleiches Verhalten wie oben.
Fällt beim DALI-Gateway die Spannung aus, wird bei dem Senden einer 1 auf die 1-bit-Schalt-GA die entsprechende Lampe beim ersten Mal immer auf genau 1% gedimmt, egal welches der letzte Dim-Wert vor Spannungsausfall war.
Laut Beschreibung:
"Bei (Netz-)Spannungsausfall speichert das Gerät die aktuellen Dimmwerte aller Gruppen, damit bei Spannungswiederkehr diese wieder zur Verfügung stehen."
Das scheint aber nicht zu funktionieren. Die Einstellungen in der einzelnen EVGs beziehen sich ja nur auf die BUS-Spannungswiederkehr und nicht die Netzspannung (trotzdem sind die Einstellungen dort bei allen EVGs Verhalten bei Ausfall: keine Aktion; Verhalten bei Wiederkehr: wie vor Ausfall).
Jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?