    Zitat von FrankyH Beitrag anzeigen
    Es gibt insgesamt 6 Linien, 1.1.x bis 1.6.x die über Buskoppler verbunden sind, aber egal welche Adresse ich der Schnittstelle über ETS3 gebe... es funktioniert nicht richtig...
    Das klingt schon komisch.

    Nach meinem laienhaften Verständnis der KNX-Topologie müsste es da eine übergeordnete 1.0.-Linie geben.

    Kommentar


      #17
      Wie gesagt, ich selbst habe das Projekt nicht erstellt. Physikalisch gibt es keine Linie 1.0... die Linien laufen von 1.1.x bis 1.6.x siehe auch Grafik aus ETS über den Topologiebaum
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #18
        Erledigt

        Endlich erledigt!

        Die Schnittstelle hatte sich unter zahlreichen Geräten in der Linie 1.5. versteckt, aber schlecht benannt....

        Jetzt habe ich den HS mit 1.5.251 adressiert und siehe da... die Programmierung über iETS funktioniert!

        Vielen Dank für die Unterstützung!

        Kommentar


          #19
          Zitat von FrankyH Beitrag anzeigen
          Da der HS2 iETS nicht unterstützt hat,
          Das ist nicht richtig. Auch der HS2 mit aktueller Firmware unterstützt iETS.
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"