Guten Morgen zusammen,
nach dem Einzug ins Eigenheim, will ich nun Stück für Stück die Automation Einzug halten lassen.
Aktuell widme ich mich der automatischen Beschattung, die aber nicht recht funktionieren will.
Aktor: MDT Jal 0410.02
ETS: 5.7.7
APP: 3.8
Parameter für Beschattung
Azimut: 50°-160°
Elevation: 5°-90°
Helligkeitsschwelle1: 15.000lx
Position anfahren: 30%
Helligkeitsschwelle2: 25.000lx
Position anfahren: 100%
Hysterese: 5.000lx
Sperren Temp Außen: <17°C
Freigabe Temp Innen: >21°C
Ist Werte zu den Parametern
Azimut: 95° (von Wetterstation)
Elevation: 13° (von Wetterstation)
Helligkeit: 38.000lx
Temp Außen: 19,6°C
Temp Innen: 22,7°C
Aus meiner Sicht müsste doch die Beschattung nun starten.
Das KO50 "Status Beschattung bereit" steht auf 1, also soweit nicht extern gesperrt oder so.
ZentralObjekt Beschattung sagt:
M1 S2 A095 E13
M1 = 001 (binär) = (0)Beschattung nicht bereit, (0)Beschattung nicht gesperrt, (1)Außentemperatursperre aktiv -> entnommen aus dem Handbuch (Seite 73) -> der erste und dritte Bit ergeben keinen Sinn für mich.
S2 = Schwelle 2 überschritten -> passt
A095 = Azimut 95° -> stimmt mit WS überein
E13 = Elevation 13° -> stimmt mit WS überein
Wat mache ich falsch?
nach dem Einzug ins Eigenheim, will ich nun Stück für Stück die Automation Einzug halten lassen.
Aktuell widme ich mich der automatischen Beschattung, die aber nicht recht funktionieren will.
Aktor: MDT Jal 0410.02
ETS: 5.7.7
APP: 3.8
Parameter für Beschattung
Azimut: 50°-160°
Elevation: 5°-90°
Helligkeitsschwelle1: 15.000lx
Position anfahren: 30%
Helligkeitsschwelle2: 25.000lx
Position anfahren: 100%
Hysterese: 5.000lx
Sperren Temp Außen: <17°C
Freigabe Temp Innen: >21°C
Ist Werte zu den Parametern
Azimut: 95° (von Wetterstation)
Elevation: 13° (von Wetterstation)
Helligkeit: 38.000lx
Temp Außen: 19,6°C
Temp Innen: 22,7°C
Aus meiner Sicht müsste doch die Beschattung nun starten.
Das KO50 "Status Beschattung bereit" steht auf 1, also soweit nicht extern gesperrt oder so.
ZentralObjekt Beschattung sagt:
M1 S2 A095 E13
M1 = 001 (binär) = (0)Beschattung nicht bereit, (0)Beschattung nicht gesperrt, (1)Außentemperatursperre aktiv -> entnommen aus dem Handbuch (Seite 73) -> der erste und dritte Bit ergeben keinen Sinn für mich.
S2 = Schwelle 2 überschritten -> passt
A095 = Azimut 95° -> stimmt mit WS überein
E13 = Elevation 13° -> stimmt mit WS überein
Wat mache ich falsch?
Kommentar