Hat jemand einen kamstrup multical mit einem Arcus knx gw konfiguriert und kann mit dabei tips geben was im Arcus dw eingestellt werden muss?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Kamtrup 303 mit Arcus M-bus
Einklappen
X
-
Den Kamstrup hab ich nicht - aber das gleiche Problem mit einem Zelsius gehabt.
Die geben auch keine Daten raus und berufen sich auf die genormte Schnittstelle und deren Parametierung nach DIN irgendwas.
Ich hab das dann über Try-and-Error probiert, wild einzelne Adresse abgefragt und dann die Datenantworten mit der Displayanzeige verglichen. Damit konnte ich die Daten zu den Adressen zuordnen.
-
Ich habe von Kamstrup Support die Daten bekommen, um einen preiswerten Multical 303 über das M-Bus Gateway von Arcus KNX GWE in KNX einzubinden und es funktioniert ohne Probleme. Wer das gleiche System zur themischen Energiemessung installieren möchte kann sich gerne melden, Ich würde die Beschreibung "Wired M-BUS for Multical 303" zu verfügung stellen.
Kommentar
-
Zitat von IHDpeitzmeier Beitrag anzeigenHallo zusammen,
habe heute die Daten CIF/DIF Datenbeschreibungen von Kamstrup Wärmemengenzählern Typ Multical 303, Multical 403, Multical 6xx und Multical 8xx bekommen und kann sie auf Wusch zur verfügung stellen.
ich würde bei uns gerne Wärmemengenzähler nachrüsten und die Daten auf den KNX Bus bringen.
Bei dem von dir genannten Modell (Kamtrup 303) finde ich aber viele verschiedene Modelle mit derselben Bezeichnung.
Hast du evtl. einen Link von dem Gerät welches über die M-Bus Schnittstelle verfügt?
Kommentar
-
Zitat von IHDpeitzmeier Beitrag anzeigenHi, alle Typen des Kamstrup 303 haben einen Hardware M-Bus.
Der Kampstrup 303 von Zählerplattform z.B hat KEINEN Hardware MBus sondern nur Funk.
(falls das hier nochmal wer liest)
Kommentar
Kommentar