Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - 1-wire Sensoren GA im HS anzeigen?

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - 1-wire Sensoren GA im HS anzeigen?

    hi,

    Wie löst ihr das Problem, dass man die GAs ,auf die das wiregate die 1-wire Werte sendet, nicht im Experten zur Auswahl hat nach der Übertragung der OPC Datei?

    danke
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

    #2
    ok ich habs! Kannte vorher das ETS_ExportTool noch nicht!

    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=247
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

    Kommentar


      #3
      Supi, dann wäre es noch ganz schön, wenn Du gleich noch den gelöst -Haken setzt!

      Merci

      Kommentar


        #4
        Man kann (unten) auch eine "OPC/ESF" zum import im HS laden, die ist sich zwar "uncertain" bei den meisten DPT's (der HS präferiert ja die seit >10J obsoleten EIS) aber WG-seitig gehts - sogut wie halt möglich

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Hab mich leider etwas zu früh gefreut!
          Kann mir jemand noch einen Tipp geben, warum der HS die 1-wire Werte nicht in der Visu anzeigt seis QC oder Ajax?
          Die Werte werden am Busmonitor regelmässig gesendet, ich kann die Werte an Raumkontrollern anzeigen lassen und die GAs auf die gesendet wird kann ich im HS auswählen!
          Gibts hier noch was besonderes zu beachten?

          danke
          Angehängte Dateien
          lg Gerry
          hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

          Kommentar


            #6
            Der beliebteste Grund ist Topologie: WG und HS dürfen nicht dieselbe physikalische Adresse haben. Es sind zwei Busteiln., der HS filtert Telegramme von der eigenen PA..

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar


              #7
              Es liegt aber nicht daran, dass ich nur das wiregate verwende, als Schnittstelle für den HS? Wenn ich eine zB. USB Schnittstelle hätte, dann hat diese ja eine eigene Adresse also eine andere als das Wiregate!?

              Ich steh auf der Leitung!

              danke
              lg Gerry
              hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

              Kommentar


                #8
                Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
                Es liegt aber nicht daran, dass ich nur das wiregate verwende, als Schnittstelle für den HS?
                Nein, weil das macht etwa die Hälfte aller Wiregate-Besitzer so

                Kommentar


                  #9
                  Jein, weil dann würde dich die ETS zwingen das richtig zu machen..

                  Bitte mal den Abschnitt Topologie im Lexikon lesen und das WG als Linien/Bereichskoppler sehen!
                  Ein Beispiel:
                  TP1-Linie 1.1.0:
                  Das TP-UART des WG sollte die 1.1.0 haben
                  -> auf IP-Seite ist der rest praktisch egal (theoretisch nicht..), solange da keiner 1.1.x hat
                  -> Wenn es da weitere IP-Router gibt, wirds kompliziert, dann muss alles stimmen.
                  -> der HS darf alles, aber keinesfalls (in diesem Beispiel) eine 1.1.Y haben! Also 1.X!=1.Y ist gut, 1.1.W -> Topologie-Fehler
                  (Ja, das kann man einstellen..)

                  Makki

                  P.S.: Ich würde nichtmal sagen das es dazu genug Threads gibt, das Thema ist auch eher komplex aber die Lösung ist in diesem Fall wirklich einfach: der HS darf nicht dieselebe PA wie das WG haben
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    #10
                    ok danke für eure Geduld, hab folgende Einstellungen:
                    Dem TP-UART habe ich die PA 1.1.254 am Wiregate sowie im HS für die Schnittstelle eingegeben!

                    -> der HS darf alles, aber keinesfalls (in diesem Beispiel) eine 1.1.Y haben! Also 1.X!=1.Y ist gut, 1.1.W -> Topologie-Fehler
                    (Ja, das kann man einstellen..)
                    Woran mein Verständnis leider noch scheitert ist, ich dachte dem HS selbst kann man keine eigene PA geben, nur der Schnittstelle an der er mit dem EIB komuniziert und das ist ja das WG

                    duck und wech
                    Angehängte Dateien
                    lg Gerry
                    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

                    Kommentar


                      #11
                      Die Adresse der Schnittstelle ist nicht die des Wiregates. Das definierst Du ja beim IP Routing. Der HS und das Wiregate brauchen in dem Fall unterschiedliche PA.


                      Sent from my iPhone using Tapatalk

                      Kommentar


                        #12
                        Und genau daran liegts auch: Man stelle sich das WG bitte als IP-Router vor (was es da auch ist!)
                        Es hat auf der TP1-Linie 1.1.254, der HS ist auf der übergeordneten IP-Linie, muss also irgendwas anderes als 1.1.X haben.

                        Makki
                        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                        -> Bitte KEINE PNs!

                        Kommentar


                          #13
                          Schönen Dank für eure Geduld!

                          Im HS eine andere Linie eingestellt mit 1.2.254
                          Projekt geladen und
                          lg Gerry
                          hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

                          Kommentar

                          Lädt...