Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zählerstand nach x Sekunden auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Geht nicht auch lang/kurz? Da gibts doch auch einen Baustein.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #17
      Ich würde nach dem Zähler vergleicher setzen, z.B. zählen bis 3:

      Zähler
      danach 3 Vergleicher für 1, für 2 und für 3.
      nach dem Vergleichern jeweils ein Und Glied welches von nem Oszillator getriggert (mit Zeit x) wird
      nach den jeweiligem UND Glied den entsprechenden Ausgang für 1, 2, oder 3
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #18
        Lang / kurz kann ich auch direkt über den Taster machen. In den Schlafräumen habe ich immer an der untersten, rechten Taste beim langen Tastendruck die "Schlafen" Funktion belegt. Und beim kurzen Tastendruck "Alle Lichter aus". Jetzt wollte ich bei der gleichen Taste beim Doppelklick "Alle Lichter An" realisieren. Z.B. als Putzlicht.

        Ich kenne auch die ganzen Diskussionen, dass zu viele Funktionen auf einem Taster nicht intuitiv sind usw. Für mich ist das aber intuitiv.

        Taster kurz: Alle Lichter aus
        Taster Doppelklick: Alle Lichter an
        Taster lang: "Schlafen" Modus - Sperre des PM usw.

        Kommentar


          #19
          Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
          Zähler
          danach 3 Vergleicher für 1, für 2 und für 3.
          nach dem Vergleichern jeweils ein Und Glied welches von nem Oszillator getriggert (mit Zeit x) wird
          nach den jeweiligem UND Glied den entsprechenden Ausgang für 1, 2, oder 3
          Super Idee. Das funktioniert genau wie es soll. 🎉

          Leider können die Telegrammverzögerer min. nur 1s verzögern. Aber man kann nicht alles haben :P

          Capture3.jpg

          Kommentar

          Lädt...