    Hallo zusammen,
    ich bin irgendwie am verzweifeln. Mir ist schon ganz schwummrig vom vielen lesen und ausprobieren.
    Ich bekomme im HA immer wieder diese Fehlermeldung:
    024-12-30 18:44:30.630 WARNING (MainThread) [xknx.ga_dpt] DPT decoding error. Telegram from 1.1.253 to 9/3/2 with payload <DPTArray value="[0x0,0x32]" /> can't be decoded by DPTValue1Count: <CouldNotParseTelegram description="Invalid payload length for DPTValue1Count" expected_length="1" payload="<DPTArray value="[0x0,0x32]" />"/>

    Egal ob ich am Glastaster, oder im HA den Sollwert verstelle kommt diese Meldung. Wenn ich im Gruppenmonitor die Adresse 9/3/2 lese kommt die gleiche Fehlermeldung. Es funktioniert aber alles.
    Ich habe den Betriebsmodus erst mal ausgeblendet um dahinterzukommen.
    1. climate:
    2. - name: "Büro"
    3. temperature_address: "10/0/2" # Ist Temperatur
    4. temperature_step: 0.5
    5. setpoint_shift_address: "9/3/2" # Sollwertverschiebung
    6. setpoint_shift_state_address: "9/3/2" # Sollwertverschiebung (Rückmeldung)
    7. target_temperature_address: "10/2/2" # Solltemperatur
    8. target_temperature_state_address: "10/2/2" # Solltemperatur
    9. # operation_mode_address: "9/1/2" # Betriebsmodus
    10. # operation_mode_state_address: "10/7/2" # Betriebsmodus Status
    11. # setpoint_shift_min: -5
    12. # setpoint_shift_max: 5
    13. setpoint_shift_mode: "DPT9002"
    14. # operation_modes: ['BUILDING_PROTECTION', 'COMFORT', 'ECONOMY', 'STANDBY']
    15. # command_value_state_address: "2/1/2
    Kann mir bitte 🙏jemand weiterhelfen?
    Gruß
    Klaus


    Ich habe mal noch den Gruppenmonitor vom HA hinzugefügt, da kommen keine Werte

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von Klaus08; 30.12.2024, 19:25.

    Kommentar


      #17
      Ich konnte leider meinen Beitrag nicht bearbeiten.
      Im HA im Gruppenmonitor wir nichts angezeigt, liegt es daran?

      Gruß
      Klaus
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #18
        Auf dem KNX-Bus scheint die 9/3/2 mit 2 Byte gefüttert zu werden. Im HA werden aber 1 Byte-Werte erwartet. Was du da jetzt am besten wie umstellst, kann ich dir jetzt leider nicht verraten.

        Kommentar

        Lädt...
        X