Enertex SmartMeter 85A - Nach Stromausfall alle Zähler zurückgesetzt auf alten Wert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Enertex SmartMeter 85A - Nach Stromausfall alle Zähler zurückgesetzt auf alten Wert

    Hallo,

    Nach einem Stromausfall werden die Zählerstände zurückgesetzt, aber auf einen alten Wert von irgendwann.

    Gerät:

    KO:​


    KO 88:​

    KO 89:



    In diesem Beitrag war so ein ähnliches Problem, aber dort wurden die Zwischenzähler verwendet:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1414665-enertex-smartmeter-85a-nach-stromausfall-gesamtzähler-auf-0

    Bei mir werden bereits die KO 88 und 89 anstatt der Zwischenzähler verwendet.

    Kennt jemand dieses Problem?

    mfg Wolfgang
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von Eraser; 04.01.2024, 13:18.
    mfg
    Wolfgang

    #2
    Schuhmi kannst du was dazu sagen? Du hattest dem TE des verlinkten Threads geantwortet. Danke
    mfg
    Wolfgang

    Kommentar


      #3
      Hallo Wolfgang,

      Die Zählerstände 88 und 89 werden bei Stromausfällen gesichert. Nur bei den allerersten Geräten, die wir im Jahr 2016 ausgeliefert hatten, hat es gelegentlich Probleme beim Abspeichern des Zählerstandes bei Stromausfall gegeben.
      Bitte nehme einmal direkt mit mir Kontakt auf über support@enertex.de.

      Viele Grüße
      Enertex-Entwickler

      Kommentar


        #4
        Danke, werde ich machen.